Так что устройство отвечает ОРС серверу?
Возможно какие то проблемы в ПЛК - возможно некорректно работает с двумя разными интерфейсами.
Так что устройство отвечает ОРС серверу?
Возможно какие то проблемы в ПЛК - возможно некорректно работает с двумя разными интерфейсами.
Спасибо.
Попробывал сделать так.Добавил переменную 2 bytes.Адрес этой переменной есстественно 13, т.к. адресация в конфигурации заканчивается на 12.В конфигурации ОРС поменял тип на устройстве и на сервере на int16 и int32 соответственно.Задал адрес 13.Подключился....Все нормально отображает вводимые мной значения. Меняю тип переменной в конфигурации ПЛК на float и в конф.ОРС на float и перестановка байтов в значении на старшим словом вперед.Выводится значения не те которые я ввожу.Что надо подправить?
Может значение регион поменять.У меня стоит HOLDING REGISTERS
Все прокатило поменял 13 на 14.Все таки интересно почему 14, а не 13?
Потому что адрес регистра Float должен быть четным.
Спасибо.
Все спасибо за помощь!!!
И еще один вопрос.Если новые переменные float для скады добавлять к уже имеющимуся Modbus(slave),нормально отображаются, а если создать новый Modbus(slave) и там уже создать переменные float, то уже качество BAD.В чем решение?
Ну раз вы создаете новый Modbus (Slave) то адреса там уже начинаются заново.
Вообще эти вопросы нужно в техподдержку к ОВЕН задавать
Спасибо.
Спасибо!!!Просто изучаю МастерСкада.Надо сделать отображение параметров в виде графиков на МастерСкада и архивирование.Параметров немного,может влезем в цифру 32,ну а если не влезем,то приобретем на 100тегов и ОРС бесплатный.