добрый вечер! Подскажите возможно ли создать проект объединив два проекта?
добрый вечер! Подскажите возможно ли создать проект объединив два проекта?
Можно скопировать объекты из одного проекта в другой.
Открываете проект, вызываете контекстное меню - копировать, открываете второй проект - вставить
Спасибо.
так и сделал. Вполне удобно, даже связи сохранились. Спасибо.
А вот и Я У меня новая проблема
При переносе проекта на другой компьютер ОРС сервер подключается на 7СОМ порт ((Настраивалось на 5СОМ), к сожалению нет возможности изменить СОМ на ОРС сервере, СОМ порт занят) КАК в SCADA можно сменить СОМ порт не нарушая связей. Обновление (из контекстного меню ) чего-то не действует?
SCADA не знает к какому COM порту подключен прибор - за это отвечает ОРС сервер. То есть вам нужно в настройках ОРС сервера изменить номер порта по которому нужно опрашивать прибор, а в скаде все остается как и раньше.
Спасибо.
Я тоже так думал, но почему-то не получается, изменил настройки СОМ порта ОРС сервера, связь есть, вроде всё в порядке, а SCADA не хочет работать, по новому подключаю ОРС всё работает, но все связи теряются. Самое интересно вот что, подключаю обратно на 5 порт работает сервер старый, а новый не хочет, и наоборот подключаю на 7 порт - новый работает , а старый нет Щас буду настройки перебирать, там ещё много крыжиков которые я ещё не трогал, может Я сам, что то нажал раньше, и не помню, есть -же наверняка какие ни-будь настройки типа запрет на изменение , или тому подобное. пока вопрос снимается, буду дальше экспериментировать, Выпутались через зад, перебили СОМ порты, очистили 5 , и повесили на него, как в исходнике.
Спасибо за то, что вы есть!
Возможно ОРС сервер ОВЕН вставляет в имя группы номер ОРС сервера на который настроен - тогда связи действительно разорвуться.
Можно сделать так:
1) Вырезать объект в буфер обмена
2) Удалить ОРС сервер из дерева системы
3) Вставить снова ОРС сервер и добавить теги
4) Вставить из буфера обмена объект
5) Восстановить связи используя окно "Восстановление внешних связей"
Либо, если ваши приборы поддерживают Modbus, то заменить ОРС сервер. Например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC.
Спасибо.
Вы делали проект на одном компьютере там например айпи 192.168.0.1 , а при переносе на другой компьютер айпи стал 192.168.0.5, опс привязан к компу с айпи 192.168.0.1.
Попробуйте поменять в настройках (система== компютер1==вкладка режим исполнения==связь)
Айпи основного компьютера.
Может ошибаюсь, «мастерскада» поправит.
Можно спросить чем отличаются Master SCADA RT32 и Master SCADA DEMO.И MSDT устанавливается отдельно или он включен уже Master SCADA RT32??