Довольно странное поведение. То есть, при запуске процесса на 2-ом датчике температура начинает убывать?
1) Проведите инициализацию прибора.( Пароль для полного доступа "1") Далее закройте конфигуратор. Скачайте с сайта модификацию 1 http://www.owen.ru/catalog/86945332 и запишите все параметры (прибор/записать все параметры).
2) Далее настройку лучше проводить при помощи EasyGo ТРМ151-01 (на той же ссылке). Убедитесь в правильности задания типа вашего датчика. Задайте все настройки через программу. Так же можно зайти в конфигуратор 151 и проверить, чтобы в параметре R.el был установлен Тип 1 ( нагреватель).( В дереве регуляторы/Авт-ая настройка Регулятора)

Если не получится, отправте мне свою конфигурацию на почту support@owen.ru с пометкой для Евгения.
PS: При сохранении модификации сначала считайте все параметры ( прибор/считать все параметры ).