Вместо сигнала со входа Вы можете подставить любой другой битовый сигнал (переменную). ПЛК не перезагружается в любом случае. Циклы работы - не перезагрузка.
Где то читал, что большие циклы в теле программы для ПЛК - моветон. Типо зачем придумывать дополнительные циклы, если работа ПЛК сама по себе представляет собой бесконечный цикл.
-
Здравствуйте. Есть вопросы по работе с быстрыми входами плк110- 60М:
Самое главное, почему контроллер начинает работать из прерываний таймера только при тайминге 60мкс.
Написал небольшой код счёта энкодера из прерываний таймера,основная программа взята из примера покритекуйте
in:=SysPortIn(0);
IF in.0<>Old_in THEN
IF in.0 THEN
IF in.1 THEN
Schet:=Schet+1;
ELSE
Schet:=Schet-1;
END_IF
END_IF
END_IF
OLD_in:=in.0;
спасибо
-
Почему у меня не запускается таймер такой командой:
tmr1:TOF объявили таймер
Flag:BOOL;
дальше в программе:
tmr1 ( IN:=Flag, PT:=T#20s );
тут условие, если оно истина тогда
Flag:=TRUE;
Flag:=False;
Почему делаю так, просто я таким образом имитирую нажатие кнопки, но у меня таймер не запускается, эта часть просто как бы пролетает и дальше, соответственно я получаю не ту реакцию программы какую надо.
Чтобы было понятнее, что мне надо, скажу, я делаю управление насосами с функцией АВР, всё работает, кроме этого таймера. Я поэтому и спрашиваю про цикл FOR, может его вставить между Flag:=TRUE цикл от 1 до 1000; Flag:=FALSE ? Прошу мне этот момент разъяснить подробнее, просто я ещё никак до конца не могу переключиться с программирования МК на ПЛК
-
Пользователь
как только Вы присвоите флагу фальш, на следущем цикле таймер перестанет работать, только когда tmr1.Q станет равным истине, можно входной переменной присвоить фальш
-
Пользователь
Направьте пожалуйста, как соединить ВКТ-5 и например СПК207. В будущем хотелось бы использовать 8 дискретных входов и 16 аналоговых входов теплосчётчика в качестве источника параметров. Набираю поиск ВКТ на форуме говорит что нет.. Гдето на сайте ОВЕН я видел месяца три назад что там разъяснения дают по нестандартным протоколам .. не могу найти(((((
На данный момент на подающей трубе висит три термометра сопротивления, каждый для своих нужд, а ведь надо то всего один, и в дальнейшем просто использовать эту инфу например с ВКТ 5
-
Супер Модератор
ВКТ5 и ВКТ7 имеют нестандартный протокол, и поэтому данное подключение при отсутствии опыта может вызвать затруднения.
Мы делали подключение ВКТ7.
Пример можем выслать - пишите в почту.
Как подсказали коллеги - у ВКТ5 "сильно ModBus подобный протокол".
С ним можно попробовать работать с помощью нашей библиотеки ModBus.lib
-
Здравствуйте.
Ища ответа на свой вопрос натолкнулся вот на такой пост:
(Здравствуйте!
Для периодов срабатывания высокочастотного таймера чаще, чем раз в 60 мкс (т.е. получается раз в 40 мкс и раз в 20 мкс) необходимо использовать прошивку версии 2.10.9. Для версии прошивки 2.14 период срабатывания должен быть не менее 60мкс. Но для поной работоспособности этого функционала все-таки советуем откатиться до прошивки 2.10.9, т.к. на прошивке 2.14 может происходить сброс остальных (не быстрых) выходов, если они задействованы в программе, при срабатывании высокочастотного таймера.
На данный момент ведутся работы по созданию новой версии проошивки, где должен быть поправлен и этот момент в том числе, в ближайшую неделю - две, будет произведено ее тестирование.
P.S. На текущий момент советутем откатываться до прошивки версии 2.10.9 для работы с высокочастотным таймером.)
перепрошил и все заработало, как-то у ОВЕН все сложно похоже на испорченный краковяк (почему-то все шаги назад) и ни гу-гу на вопрос.
Спасибо за участие.
-
Здравствуйте
Заработало да не совсем, прорамма работает стаймингом 20мкс есть счет и в +и в - но только есле вращать энкодер медленно в протвном случае пропускает безбожно. Я считал как 2000 им на оборот и 500об в мин получается что то около 16000 им в с (60мкс примерно) вродибы все должно работать ан нет.
Где я делаю ошибку? Неоставляйте без ответа Спасибо.
-
Здравствуйте! Опишите пожалуйста расчет адреса в HEX для OPC LECTUS, желательно с примерами.
(примерное описывается в посте №982)
ПЛК -100RM
Можно ли сделать эту адресацию для переменных привязанных к FB?
Спасибо!
-
Здравствуйте. Контроллер ПЛК63. После загрузки программы в контроллер, с дисплея вносились изменения. Сейчас при подключении к контроллеру пишет - программа была изменена, закачать? Говорю - нет, вижу онлайн программу. Как сохранить на диск копию для редактирования?
Метки этой темы
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума