Цитата Сообщение от MIXA-12 Посмотреть сообщение
но вот с переменными я запутался , цель задачи такая ,трм 210 нужно только чтоб выставлять температуру и менять время нагрева
Вы какой ОРС сервер используете? ОВЕН или наш Universal Modbus OPC Server?
В нашем у ТРМ210 за уставку отвечает тег "Уставка SP".
В скаде добавляете команду, вытаскиваете ее на мнемосхему - она станет полем ввода (появляется по щелчку в режиме исполнения), связываете команду с тегом ОРС сервера.

Цитата Сообщение от MIXA-12 Посмотреть сообщение
с трм 251 все сложнее хорошо бы график состовлять самому
У вас одна программа в ТРМ251 будет?
Вам наверное потребуется менять параметры "Уставка" и "Время выдержки" на каждом шаге.
Делаете аналогично - создаете набор команд, вытаскиваете на мнемосхему, связываете с ОРС переменными.
По правильному тут бы надо делать изображение объект, сделать оформление как у таблицы, использовать шаблоны. Но если вы только начинаете работать с MasterSCADA то сделайте для начала как получится.
Сделать график можно, для этого есть специальный ФБ - "Кусочно-линейная функция". Но данный ФБ - это отдельная опция.