Тема: ПЛК 308 + Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Разобрался, пошел опрос. Оказуется у фирмы ОВЕН COM5 это программно COM6! Первый порт это COM2. COM1 программно не существует я так понял, поэтому доступа к нему нет.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZartArn Посмотреть сообщение
    Разобрался, пошел опрос. Оказуется у фирмы ОВЕН COM5 это программно COM6! Первый порт это COM2. COM1 программно не существует я так понял, поэтому доступа к нему нет.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...40&postcount=3

    обратите внимание на дату

  3. #3

    По умолчанию

    Порт СОМ1 существует, в ПЛК304 он подключен в 3-й разъем , только на другие контакты. Используется для подключения к консоли, но доступен для пользовательских программ. При потере связи в ветке устройств в online для Modbus Slave устанавливается значёк ошибки. У вас в скриншортах этого не видно ( наверно не было опроса переменной) , а мысль, что вы перепутали порты, у меня была.