реализовал протокол съема данных, скрипт крутится в коде скрипта устройства, результатом его выполнения является заполнение набора тегов значениями, все теги имеют регион SERVER_ONLY. Затем SCADA снимает значения с этих тегов и выводит оператору на мнемосхему.
Часть данных, а именно настройки работы устройства, надо уметь редактировать из скады. Например, в скаде создаю команду с именем нужного параметра, перетаскиваю на соответствующий тег в дереве системы создавая связь, вытаскиваю команду на мнемосхему и получаю возможность редактирования. НО дальше идёт НО: недостаточно
просто внести новое значение в тег в ОРС-сервере, надо еще запустить скрипт записи парметров в устройство, вот возник вопрос куда вставить этот скрипт, ведь запись в теги происходит постоянно скриптом опроса, о котором написал в самом начале.

может можно как-то по в скрипте тега(который выполняется перед записью) вычислять кто его изменяет, и если скада, то делаем одно действие, а если OPC-сервер, то другое ?

не могу сообразить как здесь поступить