Тема: Обмен данными по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите, у меня примерно такая же ситуация, проект запускается, но через некоторое время (может быть день а может и час, по-разному) появляется такая ошибка #1037:2000. 2.22 12:26:25# PLC STOPED дело тоже в памяти но не сразу да ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    А у Вас какой ПЛК? В вашем случае, скорее всего, имеет место быть самопроизвольный останов (если у Вас плк100 или плк110), который "лечится" добавлением в конфигурацию ПЛК подэлемента Button.