    Начиная с крайнего проекта решили шкаф деаэрационной установки копмплектовать бесперебойником: Cyber Power CPS600E. Нам нужно при пропадании сети перекрыть аварийные задвижки (закрываем последовательно по одному чтоб не перегружать). О надежности ИБП пока ничего не могу сказать (слишком мало времени прошло). ИБП имеет в комплекте довольно внушительный аккумулятор.
    А что касется вентиляции шкафов: Для ПЧВ она просто необходима, а для шкафа автоматики опыт показывает что летом при жаре 30 С и при уставке t 40 вентиляторы включаются!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    для шкафа автоматики опыт показывает что летом при жаре 30 С и при уставке t 40 вентиляторы включаются!
    Так вы термостат греете автоматом и блоком питания. Для шкафа с инвертором желательно, габарит шкафа подбирать, чтобы обойтись без вентилятора, если конечно есть такая возможность. Зазор в пару сантиметров между задней стенкой шкафа и стеной, иногда добавляет естественного охлаждения. Установка инвертора в верхней части шкафа не очень с точки зрения охлаждения.