У меня была такая проблема. Датчики на водозаборах летят.
Видимо проблема с качеством есть.
Как это не печально, но компания ОВЕН датчики давления делать не умеет(да не забанят меня модераторы/или не хочет: как то делали заказ на взрывозащищенное исполнение- отказали из за отсутствия сертификата/. На своем производстве мы от них отказались уже несколько лет. Сейчас ставим С.. российской компании В..(тут реклама чужого производителя запрещена).
Экран в шкафу, на низковольтной стороне и прочие танцы с бубном не помогают. Ниша компании ТРМы, Активно используем в своем производстве да и помотавшись по чужим обектам, видел их немало. Последний раз даже повстречал динозавров-проэктантов, которые делают котельные без ПЛК на одних ТРМ и САУ- одних шкафов около десятка .
Ну, разве это динозавры?)))
Это новаторы!
Нашему предприятию 2 года назад нужен был проект автоматики на паровой котел ДЕ-6.5.
Так, автоматику безопасности хотели на реле сделать, а регулирование - на Р-25 или РС-29 по выбору))))
Только угроза, что пойдём к другим - вынудила старого проектанта заложить в проект БЗК-М и ТРМ-ы.
А Вы говорите...
То что:
1)Вместо десятка у нас получается 1 шкаф
2)Соответственно объем монтажа шкафа падает(меньше лишних связей)
3)Возрастает надежность и ремонтопригодность(при использовании надежного контроллера/не Овен /)
4)Появляется гибкость логики объекта. При сдаче у некоторых клиентов возникают разные хотелки.
Десяток шкафов это на сколько котлов?
У нас стоят 4 котла ДЕ25-14 гм . На каждый котел по шкафу автоматики с 4-мю Р25 на борту. В принципе если ставить 4 ТРМ вместо них, то места займет не много.
А насчет логики работы, то в нашем случае она нужна только для автоматики безопасности.
Конечно вариант с ПЛК интересен, но и ТРМы за динозавров считать думаю не стоит .
Вам проще автоматику безопасности сделать на специализированном контроллере или плк.
А САР - уровень, разрежение, давление пара (нагрузка) - на ТРМ-12, соотношение газ\воздух - на ТРМ-212. И тумблера отдельно поставить - руч\авт. и "больше\меньше", как в Р-25.
И переделки минимальные и работает безотказно. Дёшево и сердито.
А, насчёт ПЛК - тут многое от операторов зависит.
Трудно людям, которые всю жизнь работали с ручками и тумблерами, переучиваться на компы и сенсорные панели.
Понятно, что, в будущем придётся.