При считывании из файла изменяются значения, но не изменяются в контроллере?..
При считывании из файла изменяются значения, но не изменяются в контроллере?..
А если изменить в значении самой и нажать "да",то изменяется...может связь не работает правильно?
Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
Спасибо.
Вот проект)
Если в самих значениях меняю значения меняется все работает,а если загружу с файла то значение на экране меняются а на контроллере нет.
и при включении скады не должны быть 0,а значения в контроллере.
1) У вас стоит период опроса 1 мс. Зачем? Установите стандартное значение 1000 мс - у корневого объекта, на закладке "Опрос" нажмите кнопку "Вернуть умолчания".
2) Удалите в папке проекта файлы из папок:
MasterSCADA Projects\Projects\БД\Объект\БД\Сохранение и загрузка набора команд\Список строк\
MasterSCADA Projects\Projects\БД\Объект\БД\Сохранение и загрузка набора команд\Объект 1\Сохранение и загрузка набора команд\
У вас сейчас смешаны наборы которые были из старого проекта и нового.
3) На мнемосхему удалите контрол "Блок параметров" - он вам не нужен, раз вы используете собственный контрол команд.
4) У команд, у которых вы используете обратную связь, на закладке "Опрос" поставьте галочку "Не передавать данные обратной связи".
Спасибо.
все сделал как вы написали,но все равно после загрузки файла на мнемосхеме значение меняется,а в контроллере нет.?
Пришлите проект снова.
Спасибо.
Вот проект.