Подскажите пожалуйста как быть?
Подскажите пожалуйста как быть?
Проблема возникает, если у команды установлена галочка "Не передавать данные обратной связи". Пока что снимите ее.
Спасибо.
Галочку убрал,но все также.
+ добавилась еще одна проблема,при запуске скады в контроллере значения сбрасываются на 0.
и что в итоге сейчас делать?
Подскажите пожалуйста,как можно решить задачу, очень надо...
Удалите весь код скрипта "Сохранение и загрузка набора команд" (на закладке код) и вставьте код из приложенного текстового файла.
"Не передавать данные обратной связи" у команд включите.
Спасибо.
Спасибо большое,работает)
Здравствуйте!
Можно ли реализовать следующее: Создаем ФБ (функциональный блок) устройства, у него есть свои входы и выходы. Без изображения. Например ФБ клапана имеет вход - управление, а выходы - номер аварии и состояние. Далее создаем ФБ изображения, его свойством является цвет. Т.е. входом ФБ изображения есть цвет(какой-то номер, цифра). Делаем связь OPC с экземпляром ФБ объекта, и связь объекта с экземпляром ФБ изображения.
В таком случае можно удобно заменять как изображение так и сам ФБ устройства, можно ли это сделать, создавать не зависящие друг от друга ФБ и изображение,чтоб можно было заменить ФБ, а изображение оставить или наоборот?
То есть сделать два отдельных ФБ - для изображения и реализующий внутренний функционал? Можно, только зачем?
Сделайте объект и изображением, если потребовался другой - сделайте копию объекта и измените изображение. Затем тиражируйте.
Спасибо.