Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 92 из 92

Тема: Ethernet ПЛК150

  1. #91

    По умолчанию

    Лог только залился в моем предыдущем сообщении...Лог только залился в моем предыдущем сообщении...
    То есть топология наподобие общей шины, только шин таких несколько.


    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    при чем тут виновный контроллер, как может быть контроллер зависим от другого для скады в одной локальной сети?
    В этом как раз таки и вопрос. После исключения зависшего контроллера сеть моментально восстанавливается и начинается пинговатся все устройства.
    Возможно по логам получиться выявить...
    Последний раз редактировалось Asbi; 23.12.2015 в 14:33.

  2. #92

    По умолчанию

    Как связано пропадание всязи со всем сегментом и ПЛК? А если ПЛК отключить от Ethernet связь восстанавливается?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый