Пожалуй подниму тему.
1. Что это за удаленный объект(ы)? ЦТП, Котельная и т.п.?
18 котельных. Из них 12 с автоматикой "АМКО", 2 с автоматикой "Контур", 4 на основе "бытовых" котлов с ТРМ32 качестве температурной автоматики.
2. Какое количество удаленных объектов необходимо было завести на диспетчерский пункт?
Все 18. Из них 10 из них эксплуатируются без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
3. На основе какого оборудование был реализован нижний уровень автоматизации? Чьи приборы (контроллеры)? Чьи модемы?
Нижний уровень изначально был реализован примитивно: модули МВ110-16ДН и МВ110-8А опрашивались через АС3М компьютером с OPC Lectus. При помощи бесплатной MasterSCADA на 32 точки информация отображалась непосредственно на рабочем месте оператора котельной. В дальнейшем от ПК с Lectus на большей части объектов отказались (ПК-самое ненадежное звено, плюс котельные перевели в режим работы без постоянного присутствия персонала). В итоге: МВ110-16ДН и МВ110-8А по RS-485 опрашиваются ПЛК100 , на нем настроен Modbus-slave для его удаленного опроса по Modbus-TCP. Тот же ПЛК100 (при помощи модема ПМ01) отправляет СМС об авариях, подача сигнала на дискретные входы ПЛК инициирует отправку СМС (на случай пропадания связи по основному каналу).
Были поначалу попытки использовать ЕКОН134 для опроса модулей через internet, но как оказалось протокол UDP и загруженный internet канал (кроме данных с котельных идет видеонаблюдение) - вещи несовместимые, данные терялись, искажались... Да и "конфигуратор виртуальных портов" не самая стабильная программа к сожалению, не всегда подхватывает ЕКОНы после пропадания связи, вылетал частенько (в последней версии стал стабильнее). Вот в пределах локалки - ЕКОНы работают нормально.
4. Какое программное обеспечение было установлено на верхнем уровне? Какая SCADA-система?
MasterSCADA на ПК с WinXP (из за крайней "тормознутости" в режиме редактирования мнемосхем при работе под Win7)
5. Каким образом осуществлялась связь между SCADA и удаленными объектами? Встроенные в SCADA драйверы, ОРС-сервер или какой-нибудь свой софт?
OPC-сервер Lectus. Только по причине что он уже был в наличии до меня))
6. Какой способ связи GSM, GPRS, CDMA и т.п.?
ADSL (+СМС)
7. Приходилось ли писать какие-нибудь программы своими силами или все делали простыми настройками в уже готовом ПО?
"Самописная" только программа отправки СМС (и то помогли немного))), опрос модулей с ПЛК и реализация на нем Modbus-slave - элементарно при помощи конфигуратора ПЛК.
P.S. Сейчас предстоит то же самое в соседнем городе, только объектов раза в два больше. Думаю что так же на МВ110 и ПЛК100 делать будем, ибо удобно, привычно, да и цена оборудования для заказчика приемлемая.