1. Нет. В 22.00 ШИМа нет. Будет простое включение (>3V на АО1) и выключение (<1V на АО1) твердотельного реле (ТР).
Для плавной работы 1Ст ЭКН надо ТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом управления 0…10 VDC.
2а. На все три привода (ВкП, ВкВ и ВкР) приходит 24VDC и управляющий сигнал с АО1 (3 провода).
2б. В противофазе - это значит, что когда ВкП и ВкВ полностью открыты, то ВкР полностью закрыт и наоборот.
Инструкция на ТРМ1033:
7.10 Алгоритм работы рециркуляции
Воздушные клапаны приточного/вытяжного воздуха и клапан рециркуляции управляются сигналом 0-10 В с выхода АО2.
Клапана приточного/вытяжного воздуха работают синфазно (ОДИНАКОВО), клапан рециркуляции – в противофазе (НАОБОРОТ).