Страница 139 из 448 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    В инструкции к датчику написано, что нагрузочный резистор должен быть 500 Ом. А тут 121. Это норм?
    Если Вы о пункте 3.3 то мне кажется речь идет про Rмакс, но в любом случае можно поставить последовательно резистор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Зачем тогда ставить резистор внутрь, если надо последовательно всё равно ставить? Просто сейчас непонятно, ставить резистор, чтобы набрать требуемые 500 Ом для датчика 4...20 мА или просто подключать датчик ко входу без дополнительного резистора?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,353

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Зачем тогда ставить резистор внутрь, если надо последовательно всё равно ставить? Просто сейчас непонятно, ставить резистор, чтобы набрать требуемые 500 Ом для датчика 4...20 мА или просто подключать датчик ко входу без дополнительного резистора?
    Последовательно с датчиком ставят для уменьшения рассеиваемой мощности выходного элемента, может у вас написано не более 500 Ом, тогда и ставить ничего дополнительно не обязательно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Последовательно с датчиком ставят для уменьшения рассеиваемой мощности выходного элемента, может у вас написано не более 500 Ом, тогда и ставить ничего дополнительно не обязательно!
    Да, в инструкции что я видел, как раз про максимальное значение речь идет. Для датчика, меньшее сопротивление, только облегчит жизнь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько времени будут храниться retain переменные в пр200, если пропало питающее напряжение?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,353

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стажер Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько времени будут храниться retain переменные в пр200, если пропало питающее напряжение?
    Устанешь ждать, десятки лет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    все, разобрался, я в счетчике не поставил сохранение значения, поэтому при пропадании напряжения счет начинался сначала. Спасибо

  8. #8
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    А, получается, я вместо внешнего нагрузочного резистора в разрыв цепи включаю вход 4...20мА ПР-200.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    А, получается, я вместо внешнего нагрузочного резистора в разрыв цепи включаю вход 4...20мА ПР-200.
    Для ПР200 в инструкции есть схемы подключения для всех типов входов, так же джампера внутри прибора, для соответствующего входа, должны быть настроены на 4-20mA.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,750

    По умолчанию

    Как организованы выходы ПР200 без аналоговых входов ? так же COM общий на 2 реле или все реле раздельные ?

    все, нашел в РЭ, так же объединены по 2, жаль...
    Последний раз редактировалось melky; 07.10.2016 в 19:09.