Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #181
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Значит у меня в ПЛК новый проект (08.02.2017)!

  2. #182
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Опишите подробно Ваши действия по программированию ПЛК.
    Подробно, по шагам
    1. Открываю проект или создаю новый проект
    2. Выполняю Онлайн-->Подключение
    3. Получаю ответ ПЛК. Какой?
    3. Подтверждаю или нет предложенные действия?
    4. Выполняю Онлайн-->Создание загрузочного проекта
    5. Выполняю Онлайн-->Старт.
    Так делаете?
    Делаю всё так. Только в 3-м пункте ответ от ПЛК получаю (как у Вас во 2-м видео) когда новый проект хочу залить

  3. #183
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Господа! Проект пошел!
    Не знаю почему. Я удалил те самые файлы из ПЛК (10.11.2016 - 4шт.). Создал ещё раз загрузочный проект. Отключил питание, отключил ПК. Через 10 мин. включаю, все работает! Но... есть 2 замечания:
    1. При каждом запуске схемы (включении питания) включать ПЛК в работу нужно кнопкой с лицевой панели, а хотелось бы чтобы автоматически.
    2. Вес на панели "гуляет". Нет нуля. Даже не нуля он гуляет от 30кг до 970кг. Как сделать сброс показаний в ноль (калибровку)?

  4. #184
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    Он должен стартовать автоматически, надо после подключения сделать Онлайн - Старт. Не выполнять остановок а просто отключиться от проекта.

  5. #185
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    2. Вес на панели "гуляет". Нет нуля. Даже не нуля он гуляет от 30кг до 970кг. Как сделать сброс показаний в ноль (калибровку)?
    Здаётся мне, что это не вес гуляет, а панель читает регистры Float не в том порядке.
    Для СП270/3хх для чтения из ПЛК ОВЕН переменных Float нужно в настройках порта панели принудительно задать
    Захват-1.png
    СП и ИП - братья по крови, я думаю читать регистры Float они будут одинаково, но у ИП нет в настройках переставлять WORD местами.

    По этому в ПЛК нужно преобразовать вес из Real в INT и на панель отправлять INT. Естественно в слейве это будет модуль не Float, а 2byte
    Захват-2.png
    это на панели будет с одним знаком после запятой, х100 -с двумя
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #186
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    ПЛК100 и панель ИП320 вроде не требуют танцев с бубнами по перестановке (не помню), вроде как одного производителя и у них это одинаково.

  7. #187
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Естественно в слейве это будет модуль не Float, а 2byte
    Поменял в слейве Float на 2byte. В описании регистра стоит что переменная не INT, а WORD (нужно ведь INT по нашему преобразованию из ПЛК к панели). Как теперь WORD на INT поменять в слейве?

  8. #188
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Поменял в слейве Float на 2byte. В описании регистра стоит что переменная не INT, а WORD (нужно ведь INT по нашему преобразованию из ПЛК к панели). Как теперь WORD на INT поменять в слейве?
    Не надо ничего менять в слейве. Так и должно быть.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #189
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Если вес в слейве ПЛК не на последнем месте, а на первом, то в панели адреса для уставок поменять надо будет.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #190
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Панель уже в понедельник буду переделывать. Сегодня другой работой озадачили...
    Всем огромное спасибо, удачных выходных!
    До встречи!

Страница 19 из 83 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •