Понятно, спасибо. Буду разбираться с ПЛК.
-
А возможно ли управление с компьютера, если объединить ТРМы по протоколу ОВЕН и использовать МСД-100 в режиме SPY?
Есть ли возможность подключить линию ТРМ-ов к компьютеру через АС4 в обход МСД-100, а МСД-100 подключить к линии отдельно?
Последний раз редактировалось StavBio; 25.03.2011 в 14:51.
-
Я же говорю про режим SPY - не Мастер.
-
Действительно - тогда он будет отдыхать...
Объясните мне каким образом сделать развязку при помощи ПЛК? Как физически подключить линию ТРМ-ов к ПЛК, чтобы ее видела Скада, и как к нему подключить МСД-100 для резервного хранения. (Через какие порты?)
-
Большое спасибо, за разъяснения и терпение.
-
А почему не так?
трм138-(RS485(Протокол Овен))- ПЛК100-Eternet-ПК
.............. |
...........МСД100(Slave(Spy))
Последний раз редактировалось Александр Ч.; 29.03.2011 в 10:47.