Если есть преобразователь RS485-COM просто создайте Мастер Модбас на 485 и добавьте один регистр - 485 с плк через преобр. на компютер. (а-а, b-b). Запустите гипертерминал, устновите нужную скорость и четность после этого нужно увидеть послдовательность запросов на экране. Если нет - плк в ремонт
Во вложении пример для ПЛК100 Р-L
(таргет 2-02-3) и конфигурация мва8
MB-even.rar
поменял контроллер. rs485 заработал. правда перепрошился с четвертого раза и всеми лампочками подмигивал мне.... будем дальше смотреть...
спасибо всем за помощь.
Микросхема сдохла...