  1. #11

    По умолчанию

    Оставил один слэйв в сети, а именно модуль 16 канальных реле МУ110-16Р. В модуле МУ110-16Р выставлен максимальный тайм-аут 1сек, время задержки ответа 2мс.
    Период ого опроса в кодесисе 100мс. Осциллографом посмотрел шину RS485, видно, что обмен происходит 10 раз в секунду. Снял снифером протокол обмена, вот он

    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
    40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.)


    Видно, что ошибок нет. В кодесисе видно, что сетевых ошибок нет. Вопрос, почему МУ110-16Р диагностирует аварию. С периодичностью 1 секунда?

  2. #12

    По умолчанию

    Выставил время тайм-аута 2 секунды, теперь авария не мигает.
    Я предполагаю, что НЕ аварийное состояние, это определенное число сеансов связи за время тайм-аута, а не один. Осталось выяснить у разработчиков, сколько необходимо сделать удачных обменов за время тайм-аута, что бы не сработала авария.

  3. #13

    По умолчанию

    Если снять провод с клеммы, например А, то сигнал аварии появляется примерно через 1 секунду, а не через две, как настроено.

  4. #14

    По умолчанию

    Попробовал настройки: периодичность опроса контроллером - 10мс, время обнаружения неактивности сети модулем МУ110 - 1 сек. Светодиод на модуле RS-485 почти горит равномерно, а лампочка авария мигает по-прежнему. Значит предыдущее мое предположение о счетчике числа удачных сеансов связи неверно. Значит, просто модуля коряво работают с настройками тайм-аут в одну секунду.

  5. #15

    По умолчанию

    У меня есть модуль преобразования интерфейсов RS232-RS485 фирмы EXPERT, называется EX9520. НА нем выход DATA+ и DATA-.

    При подключению его к продукции ОВЕН получилось, что
    DATA+ это клемма А, DATA- это клемма В.
    При использовании его совместно с продукцией фирмы Segnetics наоборот:
    DATA+ это клемма В, DATA- это клемма А.
    Выходит, кто, как хочет, так и обозначает клеммы.

  6. #16

    По умолчанию

    Я говорю о тайм-ауте в настройках модуля расщирения, его невозможно вытсавить менее 1 секунды. Откуда 5-60мс. Мы говорим о разных вещах.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Адресация приборов в Modbus RTU
    от mikl65 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 11:38
  2. разгрузка сети Rs485
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 14:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:43