    Сколько миллиампер?
    Должно быть не менее 4мА.

    И приведите точную марку Вашего ТРМ-12.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Ссылка на паспорт прибора модификации АТ, у которого резистор 100 Ом - уже встроенный
    у нас ТРМ12А-Щ1.АТ.Р. Пробовали подключать без сопротивления,на индикаторе выходит значение, которое в последствии не изменяется, даже если установить другой тип датчика.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Сколько миллиампер?
    Должно быть не менее 4мА.

    И приведите точную марку Вашего ТРМ-12.
    Точную марку привели выше. На выходе датчика изначально было 3,9 мА, принудительно на датчике повышали выходной сигнал почти до 5 мА. Результата не было.

  4. #14

    По умолчанию

    Какой ток у Вас в цепи если, датчик подключен к прибору без дополнительных резисторов на входе?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #15

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Ссылка на паспорт прибора модификации АТ, у которого резистор 100 Ом - уже встроенный
    Спасибо, все верно. Убрали сопротивление - все заработало. До этого оказывается по другой схеме без сопротивления подключали. Всем большое спасибо