Может рассмотреть вариант работы частотников от одного датчика приточки.
Просто задавая поправочные коэф. для приточки и вытяжки.
Может рассмотреть вариант работы частотников от одного датчика приточки.
Просто задавая поправочные коэф. для приточки и вытяжки.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Нельзя. Датчик приточки всегда будет показывать одно значение, за счет изменения скорости приточного вентилятора.
Очень хорошо. Мне подходит вариант 2. Уж очень он похож на то, что я в вопросе написал. Давайте уточним некоторые моменты.
1. То есть включаем все комнаты и настраиваем требуемый расход в каждую комнату, при этом в распределителе должно быть заданное давление. Для этого ЧП поддерживает давление по датчику 0-10В в распределителе. Фиксируем частоту ЧП - это будет максимальная рабочая частота для приточного вентилятора. Расход 100%. Так?Настроить общий проектный расход воздуха частотником, зафиксировать давление в приточке и заставить ЧП держать именно это давление.
2. Не понял термин "отбить".Отбить всю приточную систему.
3. составляем график зависимости расхода и частоты ЧП притока и график зависимости расхода от частоты ЧП вытяжки. Я же могу сделать расход в процентах от максимального? Скажем был расход 100% частота 50 Гц - это первая точка графика. Сразу же настраиваем расход вытяжки, там частота может быть другой, к примеру 48 Гц. Делим 48 на 50 - получаем коэффициент для этой точки. Я правильно рассуждаю? Закрыли заслонку одной комнаты, получили расход 90%, частота при этом стала 46 ГЦ - это вторая точка графика. И так составляем график выключая по очереди все комнаты.
4. Так если соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки, тогда как быть с линейной интерполяцией и коэффициентами. Тут наверное ПЛК нужен. Или можно без него обойтись и все это в частотнике реализовать?Провести линейную интерполяцию, найти коэффициенты.
Настроить выход ЧП притока на ток, пропорциональный частоте притока.
Настроить регулировку скорости ЧП вытяжки по аналоговому входу в соответствии с полученными коэффициентами.
Соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки.
5. В итоге на аналоговый вход ЧП вытяжки мы должны получить:
частота ЧП приточки * коэффициент, вычисленный с помощью графика.
1, 2 - отбить - значит обеспечить настройку расходов воздуха по всей системе. Вы понимаете, что начинать надо с вентмашины, и она должна быть максимально "зажата" (в данном случае - ЧП), а распредсистема и анемостаты - максимально открыты?
Нельзя проще одним частотником (приточным) управлять вторым (вытяжным) ?
Приточка всегда должна быть чуть мощнее вытяжки в целом, не все же помещения у автора мокрые...
Ну или если вариант 2 необходим, тогда вытяжной ПЧ должен работать больше но от приточного, который в свою очередь меняет частоту в зависимости от датчиков помещений и т.д.
В своем первом вопросе я рассматривал этот вариант и даже формула в конце имеется. Но, как говорит уважаемый ASo, на практике зависимость частоты и расхода не совсем линейная. Поэтому и строим графики. Ну и чтобы двери можно было легко открыть/закрыть .
По первым двум пунктам все понятно. Максимальную частоту будем опытным путем подбирать.Сообщение от ASo
А как насчет остальных пунктов?
Зачем опытным путем? У вас нет прибора для ихмерения расхода воздуха в канале и нет проекта с рассчетными данными?
Остальное - примерно так. Делаем в максимальной точке и в нескольких промежуточных, вплоть до минимальной. Дальше - обычная линейная интерполяция.
ASo, спасибо большое, Вы мне очень помогли.
эх если бы еще выложил бы то что получилось на прке. цены бы этому сообщению
не было бы.