САУ-М6 на "неспокойном" уровне тоже "дребезжит". Однако на его основе удалось сделать устройство управления барботажным нагревателем (управление двумя задвижками - пар и вода). "Дребезг" был устранён приёмом, описанным мной в предыдущем посте.
САУ-М6 на "неспокойном" уровне тоже "дребезжит". Однако на его основе удалось сделать устройство управления барботажным нагревателем (управление двумя задвижками - пар и вода). "Дребезг" был устранён приёмом, описанным мной в предыдущем посте.
вариант использования САУ-М6, много лет без проблемСАУ-М6 уровень1.JPG
в вашей схеме не устранён "дребезг" ни по выходу на сирену, не на реле. Она вполне работоспособна при спокойной поверхности жидкости без волн.
Ещё один минус - в рабочем режиме все реле САУ во включённом состоянии - не самый лучший вариант с позиций надёжности и ресурса.
Последний раз редактировалось AVF; 29.08.2013 в 16:50.
Внешнее реле (а именно оно используется для управления клапаном/насосом) "дребезга" не имеет. Принцип построения автоматических релейных схем, в рабочем режиме, реле управления должно быть включенным. Тогда при неисправности реле, его НЗ контакт безусловно произведет включение или отключение какой-то установки. Персонал заметит нехорошее событие и произведет своевременную замену реле. А если реле управления не включится автоматически в нужный момент (никто не знает заранее: цела обмотка? втянется якорь? есть питание к обмотке?), то не заработает, например: вентиляция при загазованности помещения. Последствия, куда хуже, чем сгоревшее реле.
На приведённой схеме это не видно. При "дребезге"("моргании") по уровню "1" питание на К1 будет "моргать". То же самое по уровню "3".
Последний раз редактировалось AVF; 30.08.2013 в 08:46.
А зачем применять САУ-М6 и что-то пригораживать к этому прибору, когда для этих целей имеется специально разработанный прибор - САУ-М7Е? У которого никакого дребезга и нет.
http://www.owen.ru/catalog/96487519
Забыли добавить фразу "при работе в гистерезисном режиме", о котором уже упоминали.
Что дешевле, купить новый прибор или к старому пару реле "приколхозить"?
Тут уж каждый сам решает.
Затем, что управляется два устройства и алгоритмы САУ-М7Е не подходят.
Вот такой принцип ликвидации "моргания" использован (см. рис)
вот-интересная веточка со схемой на САУ-м6 для управления реверсивным клапаночком ,но в ней объясняются некоторые эргономические нюансы.