Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: S7-200 и мдвв

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    МДВВ всего один, модбас тестера нет, контроллер другого производителя скоро подойдет попробую на нем но хоть обнадежили что рабочие примеры были, но интересно почему явная инверсия сигнала, видно по тому что прибор откликается при перевернутой полярности и это точно - загорается индикатор обмена, при смене адреса индикатор обмена на мдвв не загорается у отсюда вывод видит привязку к адресу... хотелось какую нибудь инфу по этому вопросу

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Umbrella Посмотреть сообщение
    МДВВ всего один, модбас тестера нет, контроллер другого производителя скоро подойдет попробую на нем но хоть обнадежили что рабочие примеры были, но интересно почему явная инверсия сигнала, видно по тому что прибор откликается при перевернутой полярности и это точно - загорается индикатор обмена, при смене адреса индикатор обмена на мдвв не загорается у отсюда вывод видит привязку к адресу... хотелось какую нибудь инфу по этому вопросу
    Про перевернутую полярность - тут, к сожалению так и не стандартизировали. Один производитель думает по одному, другой по другому. Это не только на сименсах и овенах не соответствует.

  3. #3

    По умолчанию

    Возможно:
    1. Контрольная сумма считается не верно
    2. Формат кадра не соответствует норме
    3. S7 не успевает переключить линию на приём - попробуйте выставить параметр rsdl в 20-30 мс.

  4. #4

    По умолчанию

    У Siemens, Геолинк, Элеси (ЕК260) одинаково. А у Овна полярность противоположная. А не могли бы вы привести пример фирм, у которых, как у Вас, линия А-плюс, а В-минус. Я ещё не встречался.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serj_N Посмотреть сообщение
    У Siemens, Геолинк, Элеси (ЕК260) одинаково. А у Овна полярность противоположная. А не могли бы вы привести пример фирм, у которых, как у Вас, линия А-плюс, а В-минус. Я ещё не встречался.
    Если далеко не ходить.. ADAM и ICP DAS используют те же обозначения.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Если далеко не ходить.. ADAM и ICP DAS используют те же обозначения.
    Адвантек ошибся , ICP DAS сделал полную копию (только дешевле) и повторил ошибку ...

    P.S. А если серьёзно, то когда идёт поиск причины отсутствия связи, эта мелочь может отнять кучу времени у неопытного товарища...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serj_N Посмотреть сообщение
    Адвантек ошибся , ICP DAS сделал полную копию (только дешевле) и повторил ошибку ...

    P.S. А если серьёзно, то когда идёт поиск причины отсутствия связи, эта мелочь может отнять кучу времени у неопытного товарища...
    Не суть важно, ошибался ли кто-то или целенаправленно делал. Ситуация такова, что существуют два распространненых на данном участке суши варианта подключения. В нашем случае используется вариант с + на клемме А. Несомненно путаница прибавляет сложности процессу разработки проекта. Однако существует форум с технической поддержкой, где это могут подсказать

  8. #8

    По умолчанию

    Какая у Вас интересная выборка! Если не секрет, что автоматизируете?

  9. #9

    По умолчанию

    Проектируем и производим станции АГРС.
    А "выборка" состоит из следующих компонентов: Siemens - управляющий контроллер станции, Элеси - коммерческий узел учёта станции (ЕК260), Геолинк - радиомодем Невод 5 для связи станции с оператором. ПЛК 100 здесь использовался как протокольный шлюз для связи Siemens'а с ЕК260 и источником бесперебойного питания ДПК.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serj_N Посмотреть сообщение
    Проектируем и производим станции АГРС.
    А "выборка" состоит из следующих компонентов: Siemens - управляющий контроллер станции, Элеси - коммерческий узел учёта станции (ЕК260), Геолинк - радиомодем Невод 5 для связи станции с оператором. ПЛК 100 здесь использовался как протокольный шлюз для связи Siemens'а с ЕК260 и источником бесперебойного питания ДПК.
    А смена полярности помогла установить связь?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •