А что увидеть? в программе вход и выход самого контроллера.Включаешь вход включается выход.
Ребят, если не трудно, пришлите реально работающий проект, или хотябы реально работающий кусок проекта на ПЛК100 и МДВВ. Уже голова взрывается. Да к стати дело не в символьных именах.
Все, проблему решил.
Если вруг кому понадобится. Затыки возникли в нескольких местах.
1. После смены адреса МДВВ через конфигуратор, необходимо скидывать питание МДВВ. Правда не понятно почему.
2. Задание регистров на чтение и запись нужно четко проверять, по документации на оборудование.
3. При обработке выходных переменных обратить внимание на COMMAND, в параметрах модулей.
Конфиг.png.
Последний раз редактировалось СергейБ; 07.02.2014 в 08:22.
1. После смены адреса МДВВ через конфигуратор, необходимо скидывать питание МДВВ. Правда не понятно почему
На ТРМ-ках также