Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Потеря связи по Modbus

  1. #11

    По умолчанию

    мастер.xError попробовал но ничего не получилось. Разбивает на переменные мастер и еррор

  2. #12

    По умолчанию

    Имеется возможность прислать проект на проверку (можно в личные сообщения)?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    16

    Question

    Добрый вечер!

    Такая же проблема - только периодически отваливается опрос двух модулей МВА8 и одного МВУ8. Проверка .xError не ловит ошибку, хотя модули не опрашиваются. Время работы без сбоев от 5 до 50 минут.

    Как можно оценить состояние шины? узнать ошибку или причину сбоя?
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    Пример пере подключения:

    Код:
    VAR
    	Blink_01: BLINK; 
    END_VAR
    
    
    IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN							//Перезапуск подключения по Modbus
    	Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    	Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    А зачем здесь генератор импульсов BLINK?
    почему невозможно сделать так:
    Modbus_Slave_COM_Port.xReset:=TRUE?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    для импульсного сброса, но перед сбросом нужно остановить мастера. после ухода всех ошибок заново сбросить, а потом запустить мастера.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    спасибо!
    а в случае, если мастер опрашивает несколько слейвов? нужно каждый из них перезапускать после ресета?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    нет,достаточно те,которые с ошибкой были.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Nts, Спасибо за пояснение

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 12:44
  2. Потеря связи по ModBus сразу со всеми приборами
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 22:57
  3. Потеря связи Modbus (ПЛК160-ИП320)
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 16:09
  4. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:46
  5. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •