Подскажите любой PID регулятор с возможностью управляющего воздействия на насос не менее 2 минут
Подскажите любой PID регулятор с возможностью управляющего воздействия на насос не менее 2 минут
Вход IN типа bool я так понимаю это запуск таймера, вход PT типа TIME это его задержка, Я подаю сигнал на IN.
Зачем это... Я пытаюсь увеличить время включенного состояния от PID регулятора. Подскажите чем я смогу это сделать
Последний раз редактировалось Иванов Иван; 23.02.2015 в 17:28.
Пробовал как вы подсказали, при компиляции куча ошибок.
Подскажите по PID регулятора APID_POS_VALV (Регулятор с АНР для трех позиционного ИМ с датчиком положения библиотека Pid_Reg2). Меня интересует вход TVAL = Время полного хода исполнительного механизма в секундах. Что это значит
Время в секундах, за которое исполнительный механизм из одного крайнего положения достигнет другое крайнее положение.
Подскажите пожалуйста регулятор для управления насосом подающим воду на распыление для увеличения влажности. Условие минимального воздействия на включение 2 минуты
таймер задержки выключения
вроде разобрался спасибо!
подскажите возможно ли спроектировать подобное (смотрите схему во вложении)
1 нужен генератор с определенной частотой и выходом BOOL
2 нужен счетчик двоичный как К155ИЕ5 - кто знает микросхемы ТТЛ поймет
3 аналоговый компаратор на 4 входа и 1 выход
Смысл такой по прошествии времени (например 1 час) произвести переключение с предыдущей уставки PID регулятора на новую
Последний раз редактировалось Иванов Иван; 26.02.2015 в 20:51.
из Кодесис экспортируйте этот блок и подключайте его к ПИД регулятору.