    По умолчанию

    Здравствуйте.. Перешли в двухпозиционный режим. Ставим гистерезис 40 вольт. Параметры фильтра в нули. Уставку выставляли различную от 300 до 700 вольт. Однако трм регулирует напряжение примерно от 300 до 350 вольт. Не реагируя на уставку. Реагирует лишь немного на изменение гистерезиса. Создается впечатление что система вапче не работает.

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Опять недостаточно информации.
    1. Неизвестно как работает Ваше регулирующее устройство. Насколько понял у Вас ТРМ с транзисторным ключом. Отключите ТРМ, симитируйте работу выхода простым тумблером. Насколько меняется напряжение при замкнутом/разомкнутом тумблере?
    2. Как Вы отмасштабировали вход? Насколько помню входной сигнал 0-1В, а показания перевели в реальные вольты?
    3. Зачем такой гистерезис? Если Вы хотите держать например 300В, то поставьте гистерезис 1. Тогда при достижении 301В отключается, при падении ниже 299В включается.
    Так что сначала проверьте тумблером (имитатором ТРМ), в каком диапазоне может работать Ваше исполнительное устройство, а потом уже исходя из этого определяйтесь с уставкой. А то может дело не в управляющем, а в исполнительном устройстве.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jtag_ Посмотреть сообщение
    Блок управления силовыми тиристорами.
    Так у вас там ещё и БУСТ? Вы об этом как-то умолчали. И даже написали, что
    Цитата Сообщение от Jtag_ Посмотреть сообщение
    На выходе трм стоит транзистор, который управляет тиристорами на первичной цепи транса.
    Где там БУСТ?
    И вообще, у вас
    Цитата Сообщение от Jtag_ Посмотреть сообщение
    На вход трм подается напряжение через делитель напряжений от 0 до 1 вольта, которая измеряется на вторичной цепи трансформатора.
    а я что-то не слышал о способности ТРМ измерять переменное напряжение.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Настройка ПИД ТРМ 101
    от 332-798-243 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 04:34
  2. Настройка ТРМ-12
    от pick4 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 20:34
  3. Настройка ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 23:07
  4. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  5. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •