Тема: Помогите разобраться с индукционными датчиками.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да если у человека проблема нужно помочь! Мой совет !Внимательно определитесь какой тип датчика будет NPN или PNP это для того что датчик будет коммутировать вход контроллера сигналом +24V прямая подача( PNP)или с контроллера будет со входа принимать сигнал +24V и коммутировать на -24V( NPN)!
    http://www.sensor-com.ru/catalog/inductiveУ меня так и сделано что есть датчики индуктивные и NPN и PNP , контроллеры поддерживают (не Овен) А вот у Овена контроллеры нужно определиться ! в большенстве входы контроллера коммутируют +24V (PNP),это касается и Программирующих реле ПР110-114,200!Далее если автоматизация http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/opisanie не большая на предприятии то легко применить программ.реле ПР110 до ПР200 Самое интересное что на них можно сделать и сложные системы автоматизации и очень легки в программировании в овен логик и не надо огромной программы кодесис, если нужен контроллер для автоматизации то нужно детально изучить документацию по кодесис ,по библиотекам!Конечно по гибкости контроллеры лучше,но по быстрому внедрению в производство реле ПР имеют преимущество! Не много отклонился от темы ,далее датчики есть НО и НЗ тут всё понятно, если металл не поднесен к датчику то НО сигнал подаст ,а при убирании металла сигнал исчезнет, НЗ работает на оборот ,металл у датчика сигнал исчезнет, убрали металл от датчика сигнал появится! Далее на датчики с переменным током(Двух проводные) также только там коммутация с высоковальными входами на 220V Удобно ставить вместо концевиков и кстати долговечные тут есть подвох для контроллеров и ПР при большом расстоянии примерно 5 и более метров(всё зависит сколько кабелей идет в лотке или каб.канале) начинают подсвечиваться входа от наводящих напряжений кстати экранирование кабелей не спасает т.к. внутри экранир.кабеля тоже наводится напряжение если есть протяжение)))),поэтому и размещать нужно не более 5 метров или применять спец барьеры от навод.напряжений или применение инд.датчиков на постоянном токе, Есть датчики с релейным выходом на 220, У таких 5 выводов из них 2 питания и 3 на коммутацию! ! Датчики есть с защитой от короткого замыкания т.е. при снятии напряжения с него и повторной подаче восстанавливается работа! Если нужна помощь то обязательно по возможности помогу!

  2. #2

    По умолчанию

    Потому,что в своем проекте хочу использовать оборудование ОВЕН.
    Проект реален? судя по всему нет.....в курилке подобные темы создавать надо, начинайте с ТЗ...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Проект делаю для собственных нужд. К сожалению от нашей бедности (имею ввиду российской). Суть состоит в автоматизации процесса изготовления гнутых деталей из стальной проволоки для производственных нужд. Идея такая: из бухты проволока через правильные ролики поступает на рубящее устройство, достигнув нужной длинны (мех.концевик или другого типа датчик) останавли вает процесс подачи. Затем включается рубящее устройство и проволока изгибается по пуансону.Пуансонов несколько с разными радиусами изгиба. По завершению изогнутая деталь выталкивается с матрицы в контейнер. Исполнительными механизмами служат гидроцилиндры которые управляются гидрораспределителем с ЭМ управлением запитанным от маслостанции. Собственно вот такая идея. Варианты с сервоприводами не рассматриваю -очень дорого, использование компрессора вместо маслостанции не реально -толщина проволоки 8 мм. Желательно наличие ЖК индикации, сигнализации наличия проволоки и задание счета изделий. Как-то так.Судить вам реален проект или нет.Думаю вполне, тем более что с механической и гидравлической частью проблем нет, есть опыт и знания в этой области, с логикой более менее разобрался, а вот с комплектующими для электрики есть затруднения. Поэтому собственно и обращаюсь к знающим людям за советом и разъяснениями. Вопрос о датчиках возник именно по причине их использования в качестве концевых выключателей при прямом и обратном ходе штоков ГЦ. Первоначально хотел применить датчики давления установленные на трубопроводах питающих ГЦ, т.е. уперся шток, давление в маслопроводе возросло, датчик давления сработал, дал сигнал на ПЛК тот в свою очередь передал его на контакты ЭМ гидрораспределителя, ГР переключился и шток пошел в обратную сторону. Но от этой схемы отказался по причине инертности подвижных деталей и долгого времени срабатывания. Считаю что с этой задачей лучше справятся индуктивные датчики (концевики).Возможно кто-то предложит свое видиние вопроса, буду приветствовать. Да и еще Выходы ЭМ на ГР могут иметь питание 24 В DC и 220 В АС. Я так думаю, что их коммутировать нужно через реле, но какой должен быть сигнал на выходе из ПЛК (понятно, что рассчитаный по напряжению и мощности магнитной катушки реле), но какой тип сигнала? Да и еще , один из выходов ПЛК должен приходить на пускатель трехфазного электродвигателя подающего проволоку к исполнительным механизмам.
    Думаю что проект можно вполне реализовать. Буду благодарен за советы по моей идеи. Отдельно благодарю MAXIMOV2009 обязательно свяжусь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    Проект делаю для собственных нужд. К сожалению от нашей бедности (имею ввиду российской). Суть состоит в автоматизации процесса изготовления гнутых деталей из стальной проволоки для производственных нужд. Идея такая: из бухты проволока через правильные ролики поступает на рубящее устройство, достигнув нужной длинны (мех.концевик или другого типа датчик) останавли вает процесс подачи. Затем включается рубящее устройство и проволока изгибается по пуансону.Пуансонов несколько с разными радиусами изгиба. По завершению изогнутая деталь выталкивается с матрицы в контейнер. Исполнительными механизмами служат гидроцилиндры которые управляются гидрораспределителем с ЭМ управлением запитанным от маслостанции. Собственно вот такая идея. Варианты с сервоприводами не рассматриваю -очень дорого, использование компрессора вместо маслостанции не реально -толщина проволоки 8 мм. Желательно наличие ЖК индикации, сигнализации наличия проволоки и задание счета изделий.
    Мультиформер, вообщем.
    Суть состоит в автоматизации процесса изготовления гнутых деталей из стальной проволоки для производственных нужд.
    Насколько знаю, для призводственных нужд сортамент пружин - закачаешься... Понял бы вашу идею, если делать собрались 2-3 детали на поток.
    Как-то так.Судить вам реален проект или нет.Думаю вполне, тем более что с механической и гидравлической частью проблем нет, есть опыт и знания в этой области, с логикой более менее разобрался, а вот с комплектующими для электрики есть затруднения. Поэтому собственно и обращаюсь к знающим людям за советом и разъяснениями. Вопрос о датчиках возник именно по причине их использования в качестве концевых выключателей при прямом и обратном ходе штоков ГЦ. Первоначально хотел применить датчики давления установленные на трубопроводах питающих ГЦ, т.е. уперся шток, давление в маслопроводе возросло, датчик давления сработал, дал сигнал на ПЛК тот в свою очередь передал его на контакты ЭМ гидрораспределителя, ГР переключился и шток пошел в обратную сторону. Но от этой схемы отказался по причине инертности подвижных деталей и долгого времени срабатывания. Считаю что с этой задачей лучше справятся индуктивные датчики (концевики).Возможно кто-то предложит свое видиние вопроса, буду приветствовать.
    Мыслите в правильном направлении.
    Если гидроцилиндры только собираетесь закупать, то есть гидроцилиндры с датчиками холла - перемещаете их по поверхности гидроцилиндра в пазу в нужное положение, затягиваете 1 винтик, и всё.

    Да и еще Выходы ЭМ на ГР могут иметь питание 24 В DC и 220 В АС. Я так думаю, что их коммутировать нужно через реле, но какой должен быть сигнал на выходе из ПЛК (понятно, что рассчитаный по напряжению и мощности магнитной катушки реле), но какой тип сигнала? Да и еще , один из выходов ПЛК должен приходить на пускатель трехфазного электродвигателя подающего проволоку к исполнительным механизмам.
    ПЛК берите с транзисторными выходами, электромагниты подключайте через ТТР постоянного тока (у ОВЕН нет ПЛК с транзисторными выходами на 2А). (если интересно - в личку).
    И сразу вопрос: сколько гидроцилиндров? если их много, то тогда стоит подобрать ПЛК с транзисторными выходами на 2-5А 24vDC.

    Думаю что проект можно вполне реализовать.
    Реализовать можно. Вот только встретитесь с такой кучей подводных камней...
    И сразу: самые дешёвые варианты могут быть просто губительны для проекта, либо приводить к его удорожанию в конечном итоге.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Из комплектующих пока ни чего не заказывал и не покупал.Хочу добиться понимания по электротехнической части. Интересную информацию узнал из предыдущего поста по поводу ГЦ с датчиком холла- хорошая мысль. Всего планирую использовать 4 ГЦ, соответственно ГР на 4 золотника.По ПЛК - ОВЕН 73 или 63, датчики ВП нормально открытые по схеме р-n-р. По поводу количества и целесообразности - изделий нужно много и часто, поэтому станок будет настроен только на одну форму гибки и один размер проволоки. Кстати Алексей Геннадьевич, а почему ТТР. Ведь на сколько я знаю ТТР используют где большая сила тока, ну например для коммутации нагревателей экструдеров и т.п., а в моем случае может быть применить обычные ЭМ реле, тем более что схемы подключения для ПЛК 73 и 63 имеются на сайте ОВЕН?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    Из комплектующих пока ни чего не заказывал и не покупал.Хочу добиться понимания по электротехнической части. Интересную информацию узнал из предыдущего поста по поводу ГЦ с датчиком холла- хорошая мысль. Всего планирую использовать 4 ГЦ, соответственно ГР на 4 золотника.
    8 электромагнитов. Магниты с распределителями подобрали?
    По ПЛК - ОВЕН 73 или 63, датчики ВП нормально открытые по схеме р-n-р. По поводу количества и целесообразности - изделий нужно много и часто, поэтому станок будет настроен только на одну форму гибки и один размер проволоки.
    Вобщем считаем:
    Входа с гидроцилиндров. - 8 входов
    Контроль наличия проволоки - 1 вход
    контроль давления масла -1 вход (если есть гидроаккумулятор - обязательно)
    контроль уровня масла - 1 вход
    контроль температуры масла -2 входа ( 1-включение охлаждения, 2- аварийный останов по превышению температуры)
    блок-контакт пускателя гидростанции -1 вход
    блок-контакт реле напряжения -1вход
    Стоп аварийный + напряжение вкл/откл +гидравлика пуск/стоп - 3 входа
    Энкодер (подсчёт проволоки) - 2 входа
    Блокировки (это станок нужно видеть) 1+ ... (кожуха там, защита от провиса/натяжения, и т.д.)
    Кнопки управления - Старт и останов в конце цикла. - 2 входа (если делать с панелью ИП320, без неё ещё минимум + 8шт)
    Итого: 23 (31) входов
    Выхода:
    реле напряжения 1выход
    промеж. реле пускателя гидравлики - 1шт
    Электромагниты гидравлики -8шт
    Индикация:
    1 авария,
    1 напряжение включено,
    1 гидравлика вкл.
    станок в исходном -1шт,
    нет проволоки - 1шт
    Прочие сервисные ? (охлаждение масла, предв. подогрев масла, и т.д.)
    Итого: минимум 15шт.
    В ПЛК 63/73 серии по к-ву I/O не вписываемся никак.
    Подходящий контроллер- ПЛК110-220.60.К-L http://www.owen.ru/catalog/plc110_old/opisanie
    К ним энкодеры напрямую подключать можно, вы же будете считать к-во протянутой проволоки? Ну и архив на них вести можно.
    Ещё желательно панель оператора ИП320 поставить для удобства работы и подбора вариантов.
    Кстати Алексей Геннадьевич, а почему ТТР. Ведь на сколько я знаю ТТР используют где большая сила тока, ну например для коммутации нагревателей экструдеров и т.п., а в моем случае может быть применить обычные ЭМ реле, тем более что схемы подключения для ПЛК 73 и 63 имеются на сайте ОВЕН?
    1) у них контакты не обгорают. (на обычных релюхах будете радоваться первые 0,5-1 млн срабатываний, если конечно правильно реле подберёте).
    2) быстрее срабатывают.

    Но их нужно дополнительно защитить: поставить импульсный диод параллельно ТТР и TVS-диод 1,5KE30CA параллельно обмотке электромагнита.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Подходящий контроллер- ПЛК110-220.60.К-L 1,5KE30CA параллельно обмотке электромагнита.
    А если вместо ПЛК применить ПР200 - на 24 В с 12-ю дискретными входами и 12-ю релейными.Если не будет хватать входов/выходов можно добавить модули расширения. Думаю этот вариант будет проще и главное дешевле. В нем уже присутствует ЖК дисплей, пусть приметивный, но для вывода основных индикаций думаю хватит.Да и простата конструктива имеет значение. Учитывая среднюю квалификацию рабочих все должно быть надежно, желательно из железа.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    А если вместо ПЛК применить ПР200 - на 24 В с 12-ю дискретными входами и 12-ю релейными.Если не будет хватать входов/выходов можно добавить модули расширения. Думаю этот вариант будет проще и главное дешевле. В нем уже присутствует ЖК дисплей, пусть приметивный, но для вывода основных индикаций думаю хватит.Да и простата конструктива имеет значение.
    Дешевле-возможно. А вот отсутствие онлайн-режима во время ПНР приведёт к большому времени наладки.
    Учитывая среднюю квалификацию рабочих все должно быть надежно, желательно из железа.
    Сломать можно абсолютно всё.

    Твердотельные реле - http://www.proton-impuls.ru/index.ph...iew&taskid=240

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Возможно вы правы.

  10. #10

    По умолчанию

    Во-первых, ТТР есть на разный ток.
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...896=7&p.896=20
    Во-вторых, из-за большой индуктивности катушек гидрораспределителей и контакты реле, и ТТР необходимо защищать от ЭДС самоиндукции либо снабберной RC цепочкой, например, https://www.chipdip.ru/product/sb-2-1
    либо защитным диодом https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  4. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •