Тема: ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Провел я "АНР" с параметрами (Y0=65C \ Ydop=5C).
    Котел очень долго проводил эту процедуру с 8.00 утра до 17.00 дня - 9 часов. В конце выдал DONE.
    После того, как котел остыл примерно до 30С, я решил прогнать его по пивоваренным паузам:
    55С - 15мин
    63С - 90мин
    72С - 20мин
    78С - 5мин
    Чтобы посмотреть, как будет вести себя котел после процедуры "АНР".
    Запрограммировал данные уставки. После запуска - питание на ПВК подавалось волнами.
    К1 - постоянно моргал и нагрева не происходило. Я изменил первую температуру на 100С - нагрев включился на полную мощность.
    К1 - перестал моргать, а стал гореть постоянно. Нагрева до 100С я ждать не стал - смысл?!
    Я так понимаю, что ТРМ прописал, какие-то не правильные настройки после "АНР"?
    Не подскажете - в чем может быть проблема и куда копать?
    Последний раз редактировалось Trantor78; 13.03.2019 в 08:59.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    841

    По умолчанию

    К1 моргал - значит нагрев шел импульсами, плавно поднимая температуру. Время роста температуры ставили в ноль?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    К1 моргал - значит нагрев шел импульсами, плавно поднимая температуру. Время роста температуры ставили в ноль?
    По-моему уставка время роста была - 0.01
    Последний раз редактировалось Trantor78; 13.03.2019 в 08:57.

  4. #4

    По умолчанию

    Офигительная тех.поддержка у Овен - общаюсь сам с собой!!!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    841

    По умолчанию

    Посоветуйте правильность настройки ПИД. Произвел процесс автонастройки. Программа технолога простая - нагреть до 180, выдержать 10 мин и конец. Но температура доходила до 178 и держалась на этом пределе, поэтому выдержка времени по программе технолога никак не могла начаться. Скорректировал коэффициент пропорциональности (было 13, сделал 10). Все заработало нормально. Но если задать температуру 190, то она опять не может достигнуть, колеблется возле 189. Еще убавлять коэффициент пропорциональности или что лучше сделать?

  6. #6

    По умолчанию

    Я это решил так - произвожу автонастройку на самой последней температуре, при которой планируется работа.
    Правда при этом на предыдущих температурах будет не большой залет, при их достижении. Но это не смертельно.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    841

    По умолчанию

    Почитал про настройку ПИД. Похоже я ошибся, нужно было увеличивать диф. коэффициент, а не уменьшать пропорциональный.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Похоже я ошибся, нужно было увеличивать диф. коэффициент, а не уменьшать пропорциональный.
    Все правильно. Потом отпишись плиз о результате.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    841

    По умолчанию

    Отпишусь, когда вновь буду заниматься этой камерой.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Отпишусь, когда вновь буду заниматься этой камерой.
    Причем, если ты не заметил "автонастройка" ТРМ-251 определяет только P.I. коэффициенты, D. - остается неизменным.
    Делай автонастройку на последнюю температуру, на которую планируешь выводить камеру.
    И уже потом поднимай D коэффициент, пока прибор не начнет переползать за требуемую температуру на столько на сколько тебе нужно.
    И при этом будет запускаться отсчёт времени паузы. Далее, можно поиграться с более тонкой настройкой функциями - i.UPr и i.min
    Последний раз редактировалось Trantor78; 04.06.2019 в 21:19.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 08:17
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •