Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2021 в 08:50.
в общем предварительно глянул. предлагаю использовать режим RTU HEX master, в разделе extra режим Low word first, к битам обращаться как к битам: то есть если вы собрали в 512 адрес (h200) все нужные биты, то обращайтесь к ним (битам) напрямую по h2000, h2001, h2002 и т.д. по поводу float ВЕТЕР все правильно нарисовал.
Последний раз редактировалось bayk; 30.12.2021 в 11:21.
На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.
Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .
Screenshot_20211230-193610_Acrobat for Samsung.jpg
Все адреса в таблице регистров есть, в том числе и битовые, с адреса 8192 для регистров начиная с адреса 512. Тут https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc есть некоторые моменты по этой теме, но обычно кнопки можно и в формате битовой маски использовать, поищите может есть и такой вариант, битовые команды зло.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Тут есть ответы где взять в ПР эти самые биты(BOOL) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916
Последний раз редактировалось petera; 30.12.2021 в 17:56.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg