Тема: как с 1 порта передать в др порт того же ПР200?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Непонятен вопрос.
    Одно устройство ПР200 с 2 слотами Modbus. Нужно убедиться что данные передаются. Напр изменить значение переменной, передать его через мастер - получить через слейв или наоборот считать мастером - через слейв.
    А тут меняю одно значение и сработало выходное реле, меняю др значение сработало др выходное реле. никакой связи не нашел между двумя переменными.
    Помогите пожалуйста
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 11:53.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Скорее всего какие-то проблемы физического соединения. На платах интерфейсов есть перемычки подтягивающих резисторов - в каком они положении?
    По буковкам M и S на платах интерфейсов и в соответствии с проектом, перемычки установлены первый Slave второй Master.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 12:27.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,196

    По умолчанию

    Купите конвертер RS485-USB и передавайте на компьютер

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    По буковкам M и S на них и в соответствии с проектом, перемычки установил первый Slave второй Master.
    У меня не были включены на обоих интерфейсах - всё работало, сейчас подключил резисторы на одном - всё равно работает, так что наверное не в этом проблема.
    Есть возможность прозвонить соединения (A <-> A и B <-> B)?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Купите конвертер RS485-USB и передавайте на компьютер
    Спасибо, только это распространённый ответ когда не знаем решения по любой проблеме. Так можно скатиться до Ивана на печи.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо, только это распространённый ответ когда не знаем решения по любой проблеме. Так можно скатиться до Ивана на печи.
    Если неисправен один из интерфейсов, то по другому это никак не выяснить.
    Платы интерфейсов стояли с завода или сами устанавливали?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Есть возможность прозвонить соединения (A <-> A и B <-> B)?
    Спасибо, на экране получилось. Почему, значения в схему при просмотре онлайн не передаются или значение из схемы на экран?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо, на экране получилось. Почему, значения в схему при просмотре онлайн не передаются или значение из схемы на экран?
    Т.е. на экране ПР значения меняются, и при этом в онлайн отладке на ПК эти изменения значений не отображаются?

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,321

    По умолчанию

    Что там, рассуждать, экраны не участвуют ни в симуляции ни в режиме онлайн, в смысле, смотрите на полотне программы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Т.е. на экране ПР значения меняются, и при этом в онлайн отладке на ПК эти изменения значений не отображаются?
    Да изменение одного значения меняет другое значение и релюшка щелкает. Если менять в онлайн в схеме (как выше в скриншоте), на экране не меняется и значение др переменной не меняется даже в онлайн схеме и выходная релюшка не щелкает, хоть в онлайн и отображает красным.
    При этом если откл провод модбас и на экране связь переменных друг с другом пропадает
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 13:27.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  2. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  3. Передать данные в 1С бухгалтерию.
    от ZPavel в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:36
  4. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  5. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 14:04

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •