Еще бы я посоветовал ПЛК100, чтобы панель повесить на отдельный порт RS232 (тогда потоки данных можно делить на 2).
Еще бы я посоветовал ПЛК100, чтобы панель повесить на отдельный порт RS232 (тогда потоки данных можно делить на 2).
с использованием ПЛК100 скорость связи станет менее 2 секунд?
Извиняюсь, не правильно посмотрел количество аналоговых входов.
тут действительно удобнее ПЛК150 + МВА8.
Про ПЛК100 говорил в разрезе того, что панель лучше цеплять на другой интерфейс (не на RS485). Но и в ПЛК150 есть еще один порт 232.
Скорость опроса может получится даже чуть быстрее. НО необходимо МДВВ будет опрашивать по Маске входов и записывать по Маске выходов.
Все таки добиться скорости менее 2 секунд возможно?
Вчера только появился новенький ПЛК 150, МДВВ и МВА8. МВА пока не подключен. МДВВ прошивка 1.9. Установлен протокол между ПЛК 150 и МДВВ модбас рту. Мдвв сконфигурирован как шаблон. Пытаюсь установить выхода мдвв по маске Bit Mask for output ни один выход не устанавливается. Записываю значение скважности в регистры, соответствующие дискретным ВЭ, выхода устанавливаются.
Не пойму в чем дело. Я так понимаю модбас с масками выходов должен работать быстрее однако он почему то вообще не работает. В чем может быть проблема?
Есть 2 взаимоисключающих режима. Работа со скажностью любого из выходов, либо работа с маской.
Если вы используете один способ, значит второй использовать не можете.
В шаблоне в канале работы с маской есть управляющая переменная. Прежде, чем начинать опрос, в эту переменную надо записать значение 255.
Чтобы избежать трудностей в конфигурировании шаблона, настоятельно рекомендую работать с масками и через universal modbus device.
Пример здесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?...2&d=1212995452
добрый день уважаемые форумчане!
всем большое спасибо за консультацию и ответы.
за этот промежуток времени приобрел регулятор 2трм1, запрограммировал, расключил и запустил в работу. все получилось чудненько, работает без замечаний.
еще раз большое всем спасибо и удачи.