Тема: проблемма трм212

  1. #11

    По умолчанию

    Чтобы не плодить темы пишу тут. Есть ТРМ 212 управляет клапаном на деаэратор, должен держать 0.2 кг, при подключении ПД100 на табло значения вроде реальные и в регулирование он идет, но при включении авто настройки и первом срабатывании упр. реле индикатор АН начинает дико моргать что как я понял свидетельствует о ошибке на входе. По индикатору ТРМ скачков не видно, фильтры включены. Кто сталкивался?

  2. #12

    По умолчанию

    важно чтобы перед запуском автонастройки измеряемый параметр был меньше уставки, чтобы первое движение клапана было на нагрев деаэратора. Остальное по инструкции.

  3. #13

    По умолчанию

    Сделал как написано, но результат О, срабатывает К1 и сразу АВТ моргает как бешеный. Может ОВЕНоводы что скажут?

  4. #14

    По умолчанию

    Работаете по 1 датчику давления?
    Какой тип управления при регулировании выбран?
    Какое значение стоит в параметре зона не чувствительности Db и В зоне не чувствительности задвижки V.db?
    Включен ли у Вас режим быстрого выхода на уставку?
    Вы указали дейсвительное время хода задвижки?
    Без автонастройки регулирование давления происходит?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Да, раотаем по 1 датчику ПД 100
    Управление прямое
    P=20
    i=53
    d=3
    db=0.1
    v.db=44
    Режим быстрого выхода включен, но и без него не пошло.
    Время указали действительное
    Без автонастройки регулирование идет но колебания очень большие.

  6. #16

    По умолчанию

    Когда запускаете автонастройку, какое текущие значение давления показывает прибор?
    Как я поняла, уставка у Вас 0,2?

    Для начала, уберите db=0 и v.db=0.
    В ручную закройте клапан, дождитесь пока давление упадет, и после этого запустите автонастройку.
    Пожалуйста, сообщите о результатах.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблемма с УТ24
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 10:46
  2. проблемма с подклячением плк150 к трм212
    от Денис С. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:47
  3. OPM v1.2 и 2.04 проблемма
    от GandjA в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 17:10
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40
  5. Проблемма с архиватором в ПЛК-100
    от Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •