сниффер- portmon или comport tool kit
уточню правильно ли я понял задачу: необходимо с ПР переключать экраны на ИП320?
сниффер- portmon или comport tool kit
уточню правильно ли я понял задачу: необходимо с ПР переключать экраны на ИП320?
Именно так. Ошибки настройки уже исключены. Было опробованы соединения:
1) ПЛК100 - ИП320 = работает.
2) ПЛК100 (имитация ИП320) - ПР110+МИ485 = работает.
3) ПР110+МИ485 - ИП320 = не единого переключения экрана, на МИ485 RS485 мигает, на панели "потеря связи".
Для решения проблемы в программах было убрано все лишнее:
1) В панели создано четыре экрана, настройки связи, регистр переключения экранов.
2) В ПР110 простенькая программа изменяющая через выдержку времени значение в выходной сетевой переменной.
Подсел на 485 через AC4, через программку Multiway, обмен идет, но разобраться времени не было. Сейчас попытаюсь проанализировать, что там идет по обмену.
там сложилась следующая ситуация. После того как ИП читает номер нужного экрана и пытается сразу же туда чтото записать. А писать в эту область памяти нельзя => возникает потеря связи.
Сейчас решаем этот вопрос.