Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: МУ110-8К - работа с ШИМ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А эта фраза из РЭ что означает: Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не может быть изменена.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 16:07.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,752

    По умолчанию

    Вольд это означает, что период может быть минимум 1 сек (1000 мс) а включенное состояние минимально может быть не менее 50 мс., то есть 50 мс лог 1, 950 мс лог 0 при минимальном периоде.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вольд это означает, что период может быть минимум 1 сек (1000 мс) а включенное состояние минимально может быть не менее 50 мс., то есть 50 мс лог 1, 950 мс лог 0 при минимальном периоде.
    абсолютно верно

  4. #4

    По умолчанию

    Svorog, к сожалению Вы не получите решение данной задачи применяя модуль 8К , ввиду ограниченного времени периода ШИМ.
    Единственное что могу предложить на данный момент из нашего ассортимента - применение ПЛК. лучшим вариантом будет ПЛК110-К, однако это приведёт к увеличению стоимости проекта.
    либо искать модуль стороннего производителя, который как раз будет выдавать ШИМ с периодом 10 или менее мс.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Svorog, к сожалению Вы не получите решение данной задачи применяя модуль 8К , ввиду ограниченного времени периода ШИМ.
    Единственное что могу предложить на данный момент из нашего ассортимента - применение ПЛК. лучшим вариантом будет ПЛК110-К, однако это приведёт к увеличению стоимости проекта.
    либо искать модуль стороннего производителя, который как раз будет выдавать ШИМ с периодом 10 или менее мс.
    только не это,третьего корпуса на заказ и месяца доставки, не говоря уже о финансовой составляющей ... может все-таки есть какая возможность выжать из транзисторного модуля хотя бы 50 Гц? Меня вполне устроит оборот за 4 секунды...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Svorog, к сожалению Вы не получите решение данной задачи применяя модуль 8К , ввиду ограниченного времени периода ШИМ.
    Единственное что могу предложить на данный момент из нашего ассортимента - применение ПЛК. лучшим вариантом будет ПЛК110-К, однако это приведёт к увеличению стоимости проекта.
    либо искать модуль стороннего производителя, который как раз будет выдавать ШИМ с периодом 10 или менее мс.
    проверял схему через ардунью, все функции работают полностью,
    да.. неприятная ситуация.
    прошу официального ответа модератора такую бешеную скорость как оборот за 4 секунды (50 импульсов в секунду) я не смогу получить на транзисторном модуле?
    Последний раз редактировалось Svorog; 23.02.2017 в 08:47.

  7. #7

    По умолчанию

    на этом модуле , к сожалению, не получите. у него заложен 1Гц , с минимальным временем включенного состояния в 50 мс

  8. #8

    По умолчанию

    Хочу управлять ШИМ_ом пневмоцилиндр. Модуль МУ110-8К и ПР200. В описании минимальный период ШИМа 1 секунда. ЭТО МНОГО. Каким оборудованием период ШИМа можно сделать меньше (примерно 0,1 секунда)?
    Эта схема собрана . Если значения прередаваемое в модуль не менять, период ШИМ соответствует 1 секунде. Если значения постоянно меняються модуль выдаёт импульсы с периодом гораздо меньше 1 секунды. Корректно ли будет работать система ПИД регулятора?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,752

    По умолчанию

    дрю вы период с длительностью импульса не путаете ? вам длительность минимальная нужна 0,1 с (100 мс) а минимальная 50 мс - работать все будет
    или период нужен 0,1 с ?

  10. #10

    По умолчанию

    Всё точно. Хочу период ШИМ 0.1 сек., т.е. десять импульсов в секунду. Понимаю что МУ110-8К этого не может. (если у Вас есть опыт пропорционального управления пневматикой или гидравликой, подскажите, может и одной секунды периода хватит) (полный ход пневмоцилиндра примерно 4 секунды). Минимальное время работы 50 мс - тоже много, хотелось бы 5 мс. Есть ли в ОВЕНе приборы с данными параметрами?
    Когда схема была собрана и задан постоянный сигнал(0-1000) с ПР200 на МУ110-8к - вопросов нет. Период -1 сек, ШИМ - соответвует. Когда ПИД регулятор меняет переменную (сигнал 0-1000) МУ110-8К мигает как сумошедший. Скорость обмена 9600 интервал между запросами 10мс. Объясните поведение модуля при быстром изменении переменной. К прмеру- посылаем переменную 50,(модуль нам должен выдать импульс 50мс), через 10 мс посылаем в модуль 60, что будет происходить см выходом модуля?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 и МУ110
    от ABC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:09
  2. МУ110-8Р и ШИМ
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 18:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  4. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:16
  5. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •