Привет, такая проблема, в ПМ210. Включаю, все работает, начинается поиск сети. Это слышно по колонкам компьютера. Как только начинает гореть лампа gprs шлюз отключается. БЕз симки работает нормально и не выключается. Что может быть??
Привет, такая проблема, в ПМ210. Включаю, все работает, начинается поиск сети. Это слышно по колонкам компьютера. Как только начинает гореть лампа gprs шлюз отключается. БЕз симки работает нормально и не выключается. Что может быть??
Последний раз редактировалось Санжар; 21.02.2020 в 12:36.
Сообщите, пожалуйста, дату выпуска шлюза.
И он отключается наглухо? Помогает только снятие питания и подключение через минуту? Или просто постоянно перезагружается?
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
дату к сожалению я не могу сказать, примерно 2-3 года назад покупали, но пригодился только сейчас. Если поможет вот его заводской номер 64557180932347184. В общем так получается, я попробовал другую симку. Теперь он работает на gprs секунд 20 и перезагружается. а на первой симке вообще выключается наглухо. Симки рабочие, проверял на телефоне.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru