Я бы осциллографом посмотрел напряжения на выходах всех БП. Зачем объединены "-" всех БП можете объяснить ?
Последний раз редактировалось IVM; 09.07.2021 в 10:36.
IVM Осцилл есть. Что мерить и как мерить - я не знаю. Я от электроники давно отстал.
Чего я там должен увидеть буду?
GND объединил, чтобы через БП не прилетали выравнивающие токи между ними. Я за AQ боюсь - мало ли что там будет?
Sergey666 Большая просьба: или корректно ответить и дать рекомендации по схеме питания (в сообщении #2 она названа дибильной, а в сообщении #3 я спрашиваю про рекомендации: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post359565), или прекратить хабалистые нападки. А то щами пахнет изо рта до невозможности.
Кой резон мне слушать хамство, если мой вопрос остался без ответа? Зачем мне диванные эксперты?
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 09.07.2021 в 10:44.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Коронный вопрос - все индуктивные нагрузки, которые запитаны от =24 В зашунтированы диодами ?
AQ - это что ?
Я бы на БП =24 В не вешал все подряд. Лучше для питания ПЛК и модулей В/В использовать один БП, а для питания внешних цепей другой БП.
IVM С осциллом пока боюсь. Он без развязки, и я так им спалил один БП в прошлом году (как раз один Mean Well из общей статистики) - бахнуло. Оставлю на самое последнее, если другое не поможет. Для меня это тёмное дело, как УЗО для жэковского забулдыги.
Индуктивные - то есть реле - да. Каждое реле шунтировано модулем с LED и диодом в противовключении. НО! Тут это точно не про них: они же не щёлкают, а просто один раз включились и работают бесконечно. Все реле на +24V DC.
AQ - это привычка выходы как Q обзывать (из-за того, что O - не наглядно, если "Out" не писать). DQ - цифровые выходы, AQ - аналоговые.
Так в первом посте темы я всё описал - там моё стандартное решение с двумя БП. Вон, кусок из ТЗ даже прямо, если интересно:
Sergey666 Вот кто у нас мазохист... мне так и тянуть каждое слово, продираясь через пять нападок?2. Все модули дискретного IO имеют входы и выходы, сгруппированные по 4 канала с общими сигналами SSx для входов и COMx для выходов. Эта особенность позволяет использовать входы с активными сигналами +24V (на SS подаётся GND) или с с активными сигналами GND (на SS подаётся +24V). Активация входов через GND нужна, если мы хотим подключать к ПЛК датчики или сигналы с типом выхода "Открытый коллектор" (датчики протечки).
В нашем проекте мы ВЕЗДЕ, кроме датчиков протечки, будем использовать положительную логику (активация входов напряжением +24V).
3. Основное питание всей системы - +24V DC. Обычно я считаю мощность нагрузок и распределяю её на два блока питания: один - для питания только ПЛК и модулей IO внутри щита, а другой - для питания исполнительных реле и других нагрузок (внешнее питание ModBus).
Подсчитаем примерные мощности потребителей с запасом:
* ПЛК110-24.60.Р-М = 32 Вт
* Модуль ввода МВ110-224.32ДН = 25 Вт х 1 шт = 25 Вт
* Модуль вывода МУ110-224.32Р = 20 Вт х 1 шт = 20 Вт
* Модуль вывода МУ110-224.16Р = 12 Вт х 1 шт = 12 Вт
* Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А = 6 Вт х 1 шт = 6 Вт
* Модуль аналогового вывода МУ110-224.6У = 6 Вт х 1 шт = 6 Вт
* Модуль ввода МЭ110-224.1М = 6 Вт х 3 шт = 18 Вт
* GSM-модем ОВЕН ПМ01-24.АВ = 15 Вт
* Панель оператора СП310 = 10 Вт
ВСЕГО ПО ПЛК = 143 Вт.
* Исполнительное реле CR-P = 0,6 Вт х ~30 шт = ~20 Вт
* Исполнительное реле TE RTSxx3T = 0,5 Вт х ~30 шт = ~18 Вт
ВСЕГО ПО РЕЛЕ = 38 Вт.
Внешние потребители (по магистрали ModBus): 20-30 Вт максимум.
Распределение нагрузок по БП в данном щите будет сделано исходя из блоков питания Mean Well серии HDR в 150 Вт максимальной мощности (в этой мощности они имеют компактные размеры на DIN-рейку):
* БП1 на 150 Вт = ПЛК (32 Вт) + Модули IO (87 Вт) + GSM-Модем (15 Вт) = 133 Вт;
* БП2 на 100 Вт = Панель оператора СП310 (10 Вт) + Все реле (38 Вт) + Modbus (30) = 78 Вт.
Питание с этих блоков выдаётся на кросс-блоки, составленные из клемм на DIN-рейку. Так как эти клеммы имеют три контакта то, оба блока питания удобно завести на этот кросс-блок, объединив их контакты GND (что и будет сделано). Плюсы питания с блоков будут обозначены как +24V (БП1 - питание ПЛК) и +24R (БП2 - Реле и Modbus). Мощность второго блока питания выбрана с запасом на случай подключения других нагрузок внутри щита.
Можно попросить как-то одним разом сделать Long Read, чтобы пояснить все особенности-то?
Судя по инструкции и по фоткам модуля AQ (могу предоставить), каждый AQ там развязан от других оптопарами и имеет отдельное питание.
Ща даже предоставлю фоток. Вот, пометил оптопары стрелками:
AOuts-1.jpg AOuts-2.jpg
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 09.07.2021 в 11:10.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Я бы "-" БП объединять не стал.