Простите...
Скрытый текст:
Простите...
Скрытый текст:
Сергей 0308. Попробовал ПИД менеджера компонентов. При моих настройках выход т на сигнал нужный мне примерно через 1.5-2 секунды. Можно по подробнее про запоминаете значения ПИд.
WEST Я цифры от фанаря писал. Перепад давления у меня растёт. V =0.4 -P20па ; V =0.5 -P30па ;V =0.6 -P42па ;V =0.7 -P52па ;V =0.8 -P66па ;V =0.9 -P80па ;V =1.0 -P92па ;
Управление двигателем 0-10 . Использовал макрос задатчика сигнала. Брал на форуме. V- выходной сигнал управления на вентилятов. Р- перепад давления на решётке перфорации. Именно после этой решётки мне и нужна одна и та же скорость воздуха независимо от степени загрязнения фильтра.
Так у вас датчик показывает перепад давления не на фильтре(обычно ставят для контроля загрязнения фильтра), а на какой-то решётке? И что этот датчик определяет и каким методом, очень интересно!
Для запоминания установившегося значения достаточно SEL(fSEL) поставить. Можно запомнить выходное значение ПИД-регулятора или сравнять текущее значение параметра с уставкой, короче много разных вариантов. Перед выключением вентилятора запоминаете установившееся значение на выходе ПИД и запускаете вентилятор с этой скоростью, у вас же воздух свободно циркулирует, насколько я понял.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308. Вот примерно что получилось. Не понимаю как стартовать после записи данных с пид
Как-то примерно так:
Вентилятор.PNG
Вентилятор_1.owl
Даже так, вот поправил:
Вентилятор_2.PNG
Вентилятор_2owl.owl
Надеюсь, смысл понятен?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 15:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Коллеги. Спасибо. В понедельник по пробуем на железе и отпишу о результатах.