А полученные данные соответствуют действительности?
Просто я прошу именно регистры какие на стороне ПЛК, так как возможно из-за этого смещения на 1 вы действительно читаете не те данные, и они в какой-то момент получают невозможные значения, Из-за чего клиент считает это за ошибку адресации.
В кодесис 3.5 ещё и версия этого кодесиса влияет на порядок слов в регистрах. Просто надо видеть не только сторону клиента, но и что в этот момент творится на сервере. Я сомневаюсь, что это из-за приехал в линии. Хотя возможно и такое.
PS не приехал, а помех...
Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.04.2024 в 13:57.
Вы меня не поняли. Если у вас внутри списка двойных слов есть пропуск данных в одно слово, и вы на клиенте:
184 и 185 регистр старшим словом вперёд и 185 и 186 регистр младшим словом вперёд выдадут одно и то же число, но в одном случае это правильное число, а в другом подогнанное под правильное, которое в определённый момент выдаст illegal data address.
Поэтому я прошу таблицу регистров сервера вашего, уже 2ой день.
Надеюсь вы ещё здесь.
Без имени.png
Читаю 0 - 9 инпут регистр. Постоянно выдает исключение 02 на мастере.
https://product-help.schneider-elect...Protocol-5.htm
Некорректный адрес. Вы скорее всего зря пустых окон понаделали. У меня 300 регистров, но я для всех сделал соотнесение и проблем ни разу не возникло
Попробуйте еще с 1го а не с 0.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 21.05.2024 в 09:55.
01.png02.png03.png
У меня регистры объединены: Залочка "Запись"
И соотнесены обе зоны... Как регистры временного хранения, так и входные регистры.
Как у вас? У вас они разной размерности даже... Т.е. у вас регистры временного хранения и входные регистры это не связанные между собой области получились