  1. #221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Прозвонили, поэтому и вопрос в ТП задавал.
    Тут вот какой нюанс есть. На клеммах управления и правда присутствует клемма GND. Однако, на схемах в РЭ она почему-то обозначена как АСМ. И к ней на самом деле можно подключать экраны кабелей - сигнальных. Вот вероятно об этом вам ТП и рассказала.

    VT101.jpg
    Последний раз редактировалось SMH; 07.06.2023 в 19:57.

  2. #222

    По умолчанию

    Совсем нет. Не эта клемма.
    Кто подключает экраны силовых кабелей к клеммам управления.

  3. #223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    И я не понял. Прозвонили, убедились, что не земля, и всё равно подключили?
    Конечно, нет. После вранья ТП поставили перемычку "верх низ". Смешно выглядит, но что делать.

  4. #224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Конечно, нет. После вранья ТП поставили перемычку "верх низ". Смешно выглядит, но что делать.
    Насчёт "вранья ТП" вопрос открытый. Возможно, ваш вопрос был неправильно понят.
    Как вы не умеете формулировать свои вопросы, я уже успел тут увидеть.
    Сверху про перемычку понятно. А куда вы подключили перемычку снизу?
    Последний раз редактировалось SMH; 07.06.2023 в 20:15.

  5. #225

    По умолчанию

    Зависело от мощности частотника.

  6. #226
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    506

    По умолчанию

    Все-таки я решил добить вопрос про расширенный ток и указанную вторую мощность на пч. Написал в тех.поддержку EKF, прилагаю скриншот с почты
    Изображения Изображения

  7. #227

    По умолчанию

    Про что я говорил.

  8. #228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Все-таки я решил добить вопрос про расширенный ток и указанную вторую мощность на пч. Написал в тех.поддержку EKF, прилагаю скриншот с почты
    Это означает, что открыв функциональный код F0-00 и увидев там цифру 1 (постоянный момент нагрузки - транспортер например), номинальные мощность/ток частотника имеют меньшее значение. Когда F0-00 имеет значение 2 (переменный момент нагрузки - насос например), номинальные мощность/ток частотника имеют большее значение, но нагрузку (насос погружной, например) надо выбирать с номинальным током, не выше меньшего значения. Ибо он в режиме разгона, а также условий эксплуатации может принимать и большее значение, которого необходимо избегать, снижая предельную частоту, например.
    Криво объяснил, но это "опыт - сын ошибок трудных.."
    Последний раз редактировалось По самые по...; 08.06.2023 в 15:26.

  9. #229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Это означает, что открыв функциональный код F0-00 и увидев там цифру 1 (постоянный момент нагрузки - транспортер например), номинальные мощность/ток частотника имеют меньшее значение. Когда F0-00 имеет значение 2 (переменный момент нагрузки - насос например), номинальные мощность/ток частотника имеют большее значение, но нагрузку (насос погружной, например) надо выбирать с номинальным током, не выше меньшего значения.
    Не совсем так. Вот что написано в РЭ:
    F0-00
    Наименование: Модель преобразователя
    Заводская установка: 1
    Заданный диапазон:
    1: Модель G
    2: Модель P
    1: Модель G: обычный с постоянным вращающим моментом.
    2: Модель P: специальный для насосно-вентиляционных нагрузок
    Внимание: этот параметр не может быть изменен. Пользователь может напрямую использовать преобразователь частоты VECTOR-100 в качестве модели P. Не нужно изменять никаких параметров.
    Последний раз редактировалось El-A; 08.06.2023 в 18:21.

  10. #230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Про что я говорил.
    Про что только вы тут не говорили...
    Точнее - врали, долго и нудно.
    Но с двумя вашими тезисами я согласен.
    1. ТП EKF безграмотная. Впрочем, как и все ТП.
    2. Нет такой величины - расширенный ток.
    Но и этого я никогда не опровергал.
    Последний раз редактировалось El-A; 08.06.2023 в 18:28.

Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 08:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •