Страница 246 из 299 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 3288

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку "два в одном" нажал на нее, закрылось окно и установился бит?
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку "два в одном" нажал на нее, закрылось окно и установился бит?
    Спасибо!
    В функциональную кнопку добавьте Действие, Закрыть окно и действие Включить бит. Элементарно же.1 Закрыть окно.jpg
    На скрине стоит выключить бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2023 в 09:58.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку "два в одном" нажал на нее, закрылось окно и установился бит?
    Спасибо!
    Захват-01.png

    +++
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Подскажите еще, как по биту перейти на нужный экран?
    если бит сброшен экран1, если установлен, экран2

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Подскажите еще, как по биту перейти на нужный экран?
    если бит сброшен экран1, если установлен, экран2
    2 функциональные области, сделать обе ФО- глобальными.
    1 область, управление по биту, передний фронт- переход на 2 экран
    2 область, управление по биту, задний фронт - переход на 1 экран 1 Задний фронт.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2023 в 14:09.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    2 функциональные области, сделать обе ФО- глобальными.
    1 область, управление по биту, передний фронт- переход на 2 экран
    2 область, управление по биту, задний фронт - переход на 1 экран 1 Задний фронт.jpg
    Спасибо, работает!
    но есть одно но.
    при старте панели она игнорит состояние бита, тоесть после включения нужно переключить бит

  7. #7

    По умолчанию

    здравствуйте.
    имеется панель сп307р (мастер) - ПЛК150 (слейв). Требуется при отсутствии связи с ПЛК выводить соответств. сообщение и делать запись в журнал событий (это сделаю сам). Проблема как правильно сделать обнаружение потери связи, т.к. если делать бит квитирования со сбросом на стороне ПЛК, панель просто зависает. Зависает скорее всего т.к. ждёт данные для индикаторов ... Единственное что приходит на ум, это копировать периодически этот бит квитирования во внутренний PSBx и уже по этому PSBx выводить сообщение....
    Вобщем, подскажите как правильно для мастер-панели отслеживать подключение ПЛК-слейв? спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    имеется панель сп307р (мастер) - ПЛК150 (слейв). Требуется при отсутствии связи с ПЛК выводить соответств. сообщение и делать запись в журнал событий (это сделаю сам). Проблема как правильно сделать обнаружение потери связи, т.к. если делать бит квитирования со сбросом на стороне ПЛК, панель просто зависает. Зависает скорее всего т.к. ждёт данные для индикаторов ... Единственное что приходит на ум, это копировать периодически этот бит квитирования во внутренний PSBx и уже по этому PSBx выводить сообщение....
    Вобщем, подскажите как правильно для мастер-панели отслеживать подключение ПЛК-слейв? спасибо.
    Например так, функциональая область по переднему фронту бита PSB4 взводит бит, например 0х0. ПЛк должен его сбросить,
    если сбросил, вторая область, по заднему фрону бита 0х0 закрыть окно об обрыве связи , если не сбросил 5 сек,
    третья функц. облать с зажержкой 5 сек., выводит окно об обрыве связи и например отключает слейв. Все функц. области должны быть глобальными1 Цикл 5 сек.jpg
    Как отключить слейв по биту ниже.
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2023 в 18:07.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например так, функциональая область по переднему фронту бита PSB4 взводит бит, например 0х0. ПЛк должен его сбросить,
    если сбросил ....
    я так и сделал, и панель естественно "зависла". Начал изучать Руководство и пришёл к
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    с зажержкой 5 сек., выводит окно об обрыве связи и например отключает слейв.
    Но как мы узнаем что подключение восстановлено, если слейв отключен ? единственное что приходит в голову - создать ещё одну ФО которая через n-секунд/минут будет включать слейв обратно .... или писать какой-то макрос ...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    я так и сделал, и панель естественно "зависла". Начал изучать Руководство и пришёл к

    Но как мы узнаем что подключение восстановлено, если слейв отключен ? единственное что приходит в голову - создать ещё одну ФО которая через n-секунд/минут будет включать слейв обратно .... или писать какой-то макрос ...
    Вы хотите всё сразу и чтоб отваленное само подключалось и слейвы сами чинились )))
    Если слейв ( модуль отвалился, это уже авария) и без вмешательства оператора, само ничего не сделается, в большинстве случаев.
    Отключать же слейвы надо, если вы штатно отправили блок на ремонт, поверку и ваша технология позволяет продолжить процесс без него.

    Всякие помехи по сети вы должны устранить сразу, а например при перезагрузке, панель чаще всего загружается быстрее ПЛК, у меня например выскакивает окно Обрыв связи и тут же пропадает. Всё остальное уже авария.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2023 в 15:36.

Страница 246 из 299 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7