    А напряжение у вас на движках (задвижках )выключается по концевикам?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2582

    По умолчанию

    концевиков нет но двигатель останавливается по повышению внутреннего тока

  3. #2583

    По умолчанию

    концевиков нет но двигатель останавливается по превышению внутреннего тока

  4. #2584
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    а почему вы не сделали открывание\закрывание форточки по одному сигналу -"1 "на 1входе -открыть (выход1) ,0 на входе 1-закрытие (выход 3) и так для каждого канала .Это сигнал с термореле ,например
    Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 22:05.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #2585

    По умолчанию

    приоритет мешает, может чего-то не понимаю

  6. #2586

    По умолчанию

    кажется дошло

  7. #2587
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Когда нет противоречивых команд ,тогда и приоритет не нужен и приоткрывать форточку .Как в терморегуляторе 2 зонном .А если приоткрывать ,то это уже пропорциональный регулятор нужно как бы реализовывать .
    тогда у вас будет 4 входа-сигнала(релейных) с терморегулятора(ТРМ 138,136) ,а на ПР вы реализовываете реверс и задержки ,диагностику ...
    Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 22:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #2588

    По умолчанию

    тогда регулировать можно по каждому помещению раздельно ?

  9. #2589
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    кОНЕЧНО !!! можно раздельно ,можно совместно ,например все открыть или закрыть ,для ремонта ,профилактики
    Совместное использование ТРМ и ПР очень целесообразно для учета специфики обьекта управления .ТРМ -задание уставок ,индикация ,ПР -расширение логики работы (таймеры ,диагностика ,статистика,связь с ПК .....)
    Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 22:30.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #2590

    По умолчанию

    терморегуляторов не будет, только граничные сигналы