В конфигураторе устройства СМИ2-М нет (куча других приборов ОВЕН имеется).
После подключения USB кабеля выходит окошко "Установка драйверов. Программное обеспечение для устройства не было установлено. AT32 Virtual Com Port"
В конфигураторе устройства СМИ2-М нет (куча других приборов ОВЕН имеется).
После подключения USB кабеля выходит окошко "Установка драйверов. Программное обеспечение для устройства не было установлено. AT32 Virtual Com Port"
Последний раз редактировалось AlekseyR; 14.11.2023 в 12:42.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Установил конфигуратор на ноутбук с Windows 10. Все заработало. Но на 7-ку на двух компьютерах драйвера не встали.
Попробуйте на тех ПК драйвер вручную поставить:
https://ftp.owen.ru/SMI2_M/AT_Virtua...ll_V1.0.31.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Мне помогло отключение обязательной проверки подписи драйверов.
Не могу настроить обмен. Помогите, не понимаю, что происходит. Я хочу подключить SMI-2 к преобразователю частоты Yaskawa V1000 в качестве мастера и считать выходную частоту.
Настроил частотник: адрес 11 (OB hex), скорость 9600, без проверки четности, 8 бит данных - стандартные настройки. Проверил физику - преобразователь отвечает на запросы.
Настроил SMI-2 как показано в примере работы с ПЧВ, только поменял адрес устройства и адрес данных. Смотрю, что SMI-2 шлет.
Должен слать [0B][03][00][24][00][01][C4][AB]
А шлет вообще непонятно что: [E9][F9][FF][B7][FF][FD][77][2A]
Индикатор показывает нули (0.000)
Пробовал менять настройки, но ничего похожего на Модбас запрос не увидел. Куда копать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Извините, SMI2-M
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk