Тема: ИП320 + ПЛК100

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    у меня стоял контроль длительности нажатия кнопки, и при продолжительном удержании шаг приращения увеличивался в геом.прогрессии. Вообщем всё как в лучших образцах программных продуктов
    Нет времени ИК-приемник подключить, чтоб с дистанционки управлять ПЛК

  2. #22

    По умолчанию

    Да, это хорошее дело. Только нужно будет ставить ограничение роста величины приращения. А то в терморегуляторах типа ТРМ нужно очень точно "угадывать" момент отпускания кнопки. Слишком быстро начинает меняться величина. Но идея понятна.

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    одно дополнение, это всё мною делалось с использованием библиотек, а не конфигуратора

  4. #24

    По умолчанию

    Всё-таки натолкнулся я на грабли, уже полдня маюсь. Суть в чём, я частотник OMRON-HITACHI оставил на закуску. Но не тут то было. Всё время 81-я ошибка с него. Частотник настроил под сеть, задал адрес, скорость, прочие параметры. Переключил джампер на RS485. Задал его в проекте. А фиг там... Не отвечает гад. Есть ли какие хитрости? Голова уже кипит...
    Изображения Изображения

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вы попробуйте сначала только с Пч и только опрос или только запись.
    Вообще опрос и запись нужно разносить.
    Запись -по изменению.
    Опрос -по времени, но раз в 100мс-слишком часто. У вас много др. устройств в сети. В Вашем случае достаточно и раз в 1000мс.

  6. #26

    По умолчанию

    Я когда ставлю 1000 мс, то система вообще тормозом становится. С панели есть ручное управление двумя реле. Так вот, при 100 мс проходит с пару секунд до реакции. Ещё терпимо. С 1000 мс проходит секунд 10. Не подходит.

  7. #27
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    значит настало время осваивать работу по протоколу модбас с помощью библиотек

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит настало время осваивать работу по протоколу модбас с помощью библиотек
    Да нет это сеть так настроена. У меня достаточно большие проекты с 8ПЧ и др устройствами летают на шаблонах.

    Я ж писал Вы отдельно с ПЧ пробуйте разобраться.

  9. #29

    По умолчанию

    Пытаюсь. Присоединил ПЛК к частотнику, остальные устройства отцепил, написал простенькую тестовую программку, попытался связать. Имею 81-ю ошибку. Роем дальше...

  10. #30
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    настройки СОМ-портов одинаковы, время опроса увеличивали в тестовом проекте?

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+ПЧВ+ИП320
    от Capiton в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 14:48
  2. плк100 и ип320
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 11:21
  3. помогите!!! ПЛК100+ИП320
    от wellyx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •