Продолжу тему ТРМ151...
Хотельсь бы применить связку ТРМ151-03 +МВУ8-Р
Прошу прокоментировать возможность исходя из тех. задания:
1. система нагреватель- холодильник
2. программа технолога, до 16 шагов, 10 шагов нагрев, 6 шагов охлождение.
3. 2 ИМ, воздух на горелку, воздух на охлождение, 3-позиционное регулирование.
4. 6 релейных выхода: вкл горелки 1, вкл. горелки 2, вкл. вентилятора горелки, вкл. вентилятора охлождения, закрытие подачи газа, вкл. запальника.
Хочу использовать ВЭ ТРМ для ПИД регулирования воздуха на горелку, 2 реле с МВУ8 для ПИД регулирования воздуха на охлождение.
остальные выходы МВУ будут включаться по программе при определенной температуре
Коментарии плиз...
может не мучиться и применить плк?
PS: В описании на сайте есть фраза на счет ТРМ151 "Может управлять МВУ8, МДВВ (в заказной конфигурации)" что это за конфигурация? Значит при заказе надо специально обговаривать эту опцию?
-
Супер Модератор
Данную конфигурацию Вы на ТРМ151 реализовать Вы не сможете, да и на каком то другом вряд ли. Так что ПЛК
-
Хех, а если на 2-х ТРМ151-03? Один на нагрев, другой на охлаждение. остается только проблема их синхронизации....Но вот тут можно применить ПЛК. На первом в конце программы нагрева вызывать аварию и тем самым запускать второй...
Это так - полет фантазии.
Сам уже склоняюсь к ПЛК, просто времени мало, вот и хотелось облегчить себе жизнь
-
Супер Модератор
Как раз управление двумя регуляторами на ТРМ151 МВУ8 но зело сложно - поверьте мне. Вот все остальные on/of регуляторы в с ТРМ151 взять не сможете. Ну, вообще чисто гипотетически, попробовать можно, но ПЛК будет запрограммировать реально проще
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.03.2008 в 22:58.
-
Да, с этим я согласен. А как все сначало выглядело - легко и просто ТРМ151- Программа - встроенные регуляторы, дешево и сердито...
Перехожу в ветку ПЛК
-
ТРМ 151-07
Добрый день. Объект автоматизации представляет собой вращающийся вал, который разбит на три секции и в каждой секции установлено по две термопары ( основная и резервная ). Там непростой алгоритм испытаний, поэтому решил остановить свой выбор на программируемых регуляторах ТРИ 151-07 с аналоговым выходом. Этот выход связан тиристорным регулятором мощности, который и осуществляет нагрев кажой секции. Вопрос в следующем... Получится ли использовать один такой регулятор для контроля температуры в каждой из трёх секций ( в руководстве сказано , что поддерживает только два канала регулирования)? Если установить на каждую секцию по регулятору, то можно синхронизировать их работу , так как вал должен нагреваться равномерно по всей оси?
-
-
незарегистрированный
Гость
ошибка 81
при налаладке ТРМ 151 во время работи программы по циклическому нагреванию и охлаждению термоэлектропечи прибор переходит в состояние "авария" и выдает ошибку 81. Хотелось бы узнать ее возможные причины и возможности устранения. Заранее благодарен.
-
Пользователь
Данный код ошибки означает следуещее :
Ошибочное измерение по первому каналу в режиме "работа". Для того чтобы понять в чем причина, опишите функциональную схему работы прибора : алгорит работы, какие входы используете,если для "основы" использовали стандартную модификацию, то какую и что изменили ?
-
незарегистрированный
Гость
В работе используется первый канал. Датчик-термопара хромель-капель. Обьект управления - темоэлектро печь.
Программа тестовая, с целью разобратся в программировании прибора, состоит из 3 шагов:
1. разогрев до 90 градусов (уставки мин=0, макс=120)
2. охлаждение до 80 градусов (уставки мин=0, макс=80)
3. охлаждение до 65 градусов и переход на первый шаг (уставки мин=0, макс=65)
Чаще всего ошибка выскакивает при переходе с 3-го на 1-й шаг. Программа работает по достижению значения