    на старом таргете запустил, прошивка 2.03, проблема показания которые довал ПЛК на версии 2.0.4 были точными, сейчас же идут отклонения по давлению на 2, по температуре на 30.

  2. #22

    По умолчанию

    В версии 2.03 добавлена калибровка по входам.
    У Вас нет этой калибровки (нет такого файла на FS), поэтому показания сместились. В ближайшее время мы выложим методику калибровки.

  3. #23
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Вы наверное издиваетесь.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от urfin Посмотреть сообщение
    И так к ПЛК 150И-М подсоединен дадчик давления, дадчик температуры, уровень САУ-М6 плюс 4 пневмоклапана. После запуска установка работает около двух минут, после чего прыгает давление до 11,3, когда в настройках выставлен максимум 10. Неисправностьисправляется только перезагрузкой ПЛК. Дадчик запитан от 24В стабилизированного источника питания.
    1. Мы провели ряд испытаний с ПЛК150 (датчик тока 4-20 мА) и проблем с этими сигналами не удалось получить. Прибор остался работоспособным.
    2.Просьба, приведите схему подключения к ПЛК (все входа и выхода) с источниками питания датчиков, какими датчиками, заземлениями, исполнительными элементами и пр. Используете ли RS232 и Debug232 и если используете, то как. Используете ли аналоговые выходы ПЛК и как?

  5. #25

    Lightbulb Схема подключения датчиков к ПЛК

    См. схему во вложении.

    В качестве датчика температуры используется датчик ДТС3194-РТ1000.В2.250/2 (термосопротивление).
    В качестве датчика давления - "Карат" ДИ-14/15-УХЛ*3,1-1-1мПа-42-ip67 (фирма Метроник), токовый 4..20 мА.
    Датчики уровня - блок САУ-М6 с кондуктометрическими датчик уровня ДС.К-0,5.
    Пневмоклапана перелива, воды, воздуха и пара - Burkert тип 2000.

    Аналоговые выходы не используются. Для программирования обычно использовали подключение по Ethernet, но пробовали и по RS-232 с заземлением провода сигнальной земли.

    При вставке на форум схема сильно уменьшается - там коричневые линии обозначают присоединение датчика давления. Полярность подключения БП 24В к датчику соблюдена. Сопротивление резистора - 500 Ом, пробовали и 1000 Ом.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось HokumOracle; 21.02.2008 в 12:17.

  6. #26

    По умолчанию

    А можно схему побольше, ничего не видно

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А можно схему побольше, ничего не видно
    Так она на самом деле большая, это движок форума её уменьшает. Ну я щас в визио ещё поколдую, подождите

  8. #28

    По умолчанию

    Вопросы.
    1.Вы можете измерить сопротивление по постоянному току между линиями 4-20 датчика давления и его корпусом.
    2. Имеет ли корпус цистерны заземление?

  9. #29

    По умолчанию

    вот схемка покрупнее
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg small.jpg (51.5 Кб, Просмотров: 83)

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вопросы.
    1.Вы можете измерить сопротивление по постоянному току между линиями 4-20 датчика давления и его корпусом.
    2. Имеет ли корпус цистерны заземление?
    Сейчас измерим. Цистерна (это автоклав) заземлена естественно - к ней подходят трубы центрального холодного водоснабжения + пар, воздух.