на старом таргете запустил, прошивка 2.03, проблема показания которые довал ПЛК на версии 2.0.4 были точными, сейчас же идут отклонения по давлению на 2, по температуре на 30.
на старом таргете запустил, прошивка 2.03, проблема показания которые довал ПЛК на версии 2.0.4 были точными, сейчас же идут отклонения по давлению на 2, по температуре на 30.
В версии 2.03 добавлена калибровка по входам.
У Вас нет этой калибровки (нет такого файла на FS), поэтому показания сместились. В ближайшее время мы выложим методику калибровки.
1. Мы провели ряд испытаний с ПЛК150 (датчик тока 4-20 мА) и проблем с этими сигналами не удалось получить. Прибор остался работоспособным.
2.Просьба, приведите схему подключения к ПЛК (все входа и выхода) с источниками питания датчиков, какими датчиками, заземлениями, исполнительными элементами и пр. Используете ли RS232 и Debug232 и если используете, то как. Используете ли аналоговые выходы ПЛК и как?
См. схему во вложении.
В качестве датчика температуры используется датчик ДТС3194-РТ1000.В2.250/2 (термосопротивление).
В качестве датчика давления - "Карат" ДИ-14/15-УХЛ*3,1-1-1мПа-42-ip67 (фирма Метроник), токовый 4..20 мА.
Датчики уровня - блок САУ-М6 с кондуктометрическими датчик уровня ДС.К-0,5.
Пневмоклапана перелива, воды, воздуха и пара - Burkert тип 2000.
Аналоговые выходы не используются. Для программирования обычно использовали подключение по Ethernet, но пробовали и по RS-232 с заземлением провода сигнальной земли.
При вставке на форум схема сильно уменьшается - там коричневые линии обозначают присоединение датчика давления. Полярность подключения БП 24В к датчику соблюдена. Сопротивление резистора - 500 Ом, пробовали и 1000 Ом.
Последний раз редактировалось HokumOracle; 21.02.2008 в 12:17.
А можно схему побольше, ничего не видно
Вопросы.
1.Вы можете измерить сопротивление по постоянному току между линиями 4-20 датчика давления и его корпусом.
2. Имеет ли корпус цистерны заземление?
вот схемка покрупнее