Золотые слова. Вот конкретная работа. Если это для Вас так просто попробуйте оценить в рублях. Думаю после этого все вопросы отпадут.
Проект: отопление в гараже.
Имеется:
. котел (встроенную автоматику не используем температуру устанавливаем на максимум).
. смесительный контур радиаторов.
. теплообменник для теплых дорожек.
. смесительный контур теплых дорожек.
. датчики температуры 8 штук модуль МВА8.
. 9 дискретных выходов ПЛК100: 4 насоса, два привода (по 2 выхода на каждый), контакт включения котла.
. 4 дискретных входа ПЛК100: давление первичного контура теплообменника, давление вторичного контура теплообменника, датчик осадков, датчик наличия сырости на дорожках.
Степень сложности:
. имеется 5 режимов работы котла для контура радиаторов (зависит от различных комбинаций неисправных датчиков в данный момент). Приоритет сделан, по возможности, на нечастом включении котла.
. режим (один из пяти) по комнатному датчику в случае неисправности уличного.
. в зависимости от режима работы котла контур теплых дорожек может не включаться (также зависит от исправности датчиков).
. имеется 2 погодозависимых графика (один для радиаторов, второй для теплых дорожек).
. включение нагрева дорожек при выпадении снега. Отключение при высыхании дорожек.
. сервисное обслуживание насосов и приводов в летнее время (прокручиваются раз в день, чтобы не заклинило).
. по температурным датчикам поизводится анализ неисправностей насосов, приводов, котла.
. отправка аварий в контроллер дома с помощью сетевых переменных. Оттуда вывод на панель ИП320 (контроллер дома не обсуждаем, а то сильно много получится).
. через панель задание и сохранение настроек ПИД регуляторов, погодозависимых графиков, а также отображение температуры и состояний дискретных входов и выходов.