Напиши мне в личку растолкую.
Напиши мне в личку растолкую.
http://www.promelec.ru/pdf/CPC1008N_R04.pdf
Это ссылка на паспорт указанного выше оптореле. С Вашего энкодера выберёте выход канала Z оранжевый провод и подаёте его на 1 ножку оптопары, 2 ножку оптопары цепляете на минус энкодера (голубой). Таким образом Вы при появлении импульса зажигаете внутренний светодиод оптопары. 3 и 4 ножки оптопары работют как выключатель (кнопка, тумблер, ключ). То есть когда зажигается внутренний светодиод, ножки 3 и 4 замыкаются. Поскольку там стоит полевой транзистор, полярность не имеет значения. Коммутируемое напряжение до 100В. Так что Ваши 24В как раз. Их ещё называют слаботочное твердотельное реле. То есть по сути принцип работы обычного электромеханического реле, только частота переключений гораздо выше. Была бы у Вас частота поменьше, можно было и простую релюшку на 5В как повторитель поставить.
А теперь подключаете этот ключ (3и4 выход оптопары) как на рисунке Б.1 руководства по эксплуатации СИ 30. Причём как указал выше без разницы PNP или NPN.
Если что - переспросите, уточню. Опять же не забудьте частоту прикинуть, я не знаю, где у Вас стоит энкодер.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Да можно и это попробовать судя по паспорту входное 6В, но должно и от 5 сработать. Вход подключаете, как и писал выше для той оптопары. А вот выход уже нужно соблюдением полярности. Тут биполярный транзистор стоит. То есть + должен идти на коллектор, то есть 3 нога. Остальное подключение к СИ 30 как и писал выше.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)