Сегодня собрал делитель из 4 резисторов одного номинала, подключил к ТРМ201, вес точно показывает, а ТРМ1 плавает, даже не знаю,что с ней.
https://yadi.sk/i/HAVr8G7T38mSn6
А можно настроить ТРМ202, чтобы быстрее реагировала на изменение веса?
Весы установили, настроили. Установили ковш на два параллельно подключенных тензодатчика, а слесаря закрепили все это жестко к потолку, чтобы не было вибрации от пола и самого конвейера. В итоге вес гуляет +-12 грамм, что всех вполне устраивает. Но на следующий день заметили,что датчики с пустым ковшом стали показывать 100 грамм, подумали,что слесаря что то еще добавили, выставили снова на ноль. После недавнего разговора оказалось, что к конвейеру ни кто не подходил вообще после настройки. Через неделю,то есть сегодня для интереса решили проверить какой вес покажет ТРМ, вместо ноля отображалось уже 340 грамм. Может все дело в том,что нельзя на долго нагружать тензодатчики, ковш весит около 5 кг и постоянно давит(датчики оба вместе на 20кг)? Как будто произошло растяжение. Сегодня сняли 80% веса ковша с датчиков и подложили снизу резинки, в ожидая, что датчик изогнется в исходное положение.
Добрый день. Если помните, я Вам сразу говорил что весовой терминал это не хухры-мухры.
Он имеет и температурную компенсацию и автоматическое и принудительное обнуление тары.
Возьмите любые электронные весы, при старте всегда проходит тест. Проверяется целостность моста (или датчика), чтобы параметры не выходили за определённые пределы. И делается обнуление показаний. То есть вся начальная нагрузка датчика принимается за тару и отображается только новая нагрузка.
Всё уже придумано до Вас, вы проходите натоптанной дорогой.
Если есть желание идти дальше, будете каждый день настраивать свою ТРМ вручную.
Резинки не помогут.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)